> Термопары, Небходимая разрядность АЦП
viael
сообщение Aug 9 2006, 19:57
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 200
Регистрация: 10-04-06
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979



Подскажите какой разрядности АЦП необхожимо применить для измерения температур термопарами ХК,ХА с точностью +-1С в диапазоне 0..1000С.В смысле учитывая погрешности АЦП в младших разрядах(и другие погрешности, нелинейности...).Достаточно ли будет 10бит АЦП в микроконтроллере если применить передискретизацию до 12-14бит или необходим внешний АЦП?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
upc2
сообщение Aug 10 2006, 13:00
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 506
Регистрация: 29-09-05
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063



К выбору АЦП для термопары надо подходить осторожно.Сигма-Дельта удачный выбор.
Высокая разрядность преобразования,всякие фильтры,возможность калибровки перед
измерением, но они не подходят для термопар напрямую.В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В. Для 16 разрядного АЦП имеем.
19.5/65535=0.3 mkV , но это всего 300С для данного случая.Этот диапазон используют для
тензодатчиков.Их напряжение в этом интервале.
2.5/65535 = 38 mkV результат хуже. Это для 1000С в нашем случае.

Поэтому фмрма AD разработала специальные микросхемы для термопар-AD956,AD957 и др.

Мне кажется лучше всего вообще использовать специальные микросхемы с преобразователем
4..20mA , которые можно встроить прямо в термопару.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Aug 11 2006, 22:57
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) *
....В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения


Холодный спай легко компенсируется включением AD592. Схема - рис. 11 из http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...0329AD592_a.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
viael
сообщение Aug 12 2006, 05:49
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 200
Регистрация: 10-04-06
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979



Из всего сказанного получается:
1.Для получения разрешения 1С в диапазоне 0..1000С нужно 10бит(в идеале)
2.Так как идеала не бывает берем минимум 16 бит дельта-сигма со встроенным фильтром на 50Гц.
3.Перед АЦП ставим инструментальный усилитель с Ку=Vref / Uтермопары мах;

По программной реализации:
1.Измеряем напряжение на термопаре Uтп;
2.Измеряем температуру холодного спая(учитывается програмно) Тхс ;
3.По Тхс определяем термоэдс холодного спая Uхс;
4.Находим разницу Uт=Uтп-Uхс;
5.Из Uт табличным методом или через полином определяем температуру.

Если чтото не так прошу меня поправить.

И еще вопросы по аппаратной реализации:
1.Обязательно ли использовать термокомпенсационные провода(если да то какие для конкретных типов термопар).
2.Если используются термокомпенсационные провода то холодный спай будет в точке подключения проводов к колодке измерителя, а если обычные провода то в точке соединения проводов и термопары?

P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые. sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lks
сообщение Aug 12 2006, 07:28
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 493
Регистрация: 18-06-06
Пользователь №: 18 143



Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) *
P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые. sad.gif


Не могу понять, вопрос в чем заключается?
По применению АЦП можно пойти почитать на русском www.analog.com.ru - консультационный центр, там есть статьи на тему применения и т.д. Если используется не AD, то это не меняет принципы работы.
Да и термопары сейчас никто уж не применяет - платиновых термодатчиков до 1000 С полно на каждом углу продают (если память не изменяет даже китайцы по доллару за штуку такие продают)
Там не нужна кстати термокомпенсация холодного спая. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Aug 12 2006, 11:17
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) *
Да и термопары сейчас никто уж не применяет - платиновых термодатчиков до 1000 С полно на каждом углу продают (если память не изменяет даже китайцы по доллару за штуку такие продают)


Термопары как применялись, так и применяются в технологическом оборудовании, особенно работающим на воздухе при t>1000 C. Чем Вы будете выводить термометр сопротивления? Медью? - сгорит. Нихромом - сопротивление большое.
Pt термометры сопротивления на высокие температуры не такие уж дешевые.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lks
сообщение Aug 12 2006, 11:39
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 493
Регистрация: 18-06-06
Пользователь №: 18 143



Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:17) *
Нихромом - сопротивление большое.
Pt термометры сопротивления на высокие температуры не такие уж дешевые.


А если по 4 проводной схеме?
А вот гдето попадались по 1 доллару - дорого? (Ну так ведь на порядок точность можно сделать выше).
Зачем к термопаре тогда АЦП нужно - если там в принципе точность выше не бывает 0.5%
Ставите микросхему с токовым выходом (все как обычно) и все дела.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Aug 12 2006, 17:55
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(lks @ Aug 12 2006, 15:39) *
Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:17) *

Нихромом - сопротивление большое.
Pt термометры сопротивления на высокие температуры не такие уж дешевые.


А если по 4 проводной схеме?
А вот гдето попадались по 1 доллару - дорого? (Ну так ведь на порядок точность можно сделать выше).
Зачем к термопаре тогда АЦП нужно - если там в принципе точность выше не бывает 0.5%
Ставите микросхему с токовым выходом (все как обычно) и все дела.


На платиновых (Pt - Pt+Rh) градус на 1000 (т.е 0.1%) получается без проблем, разрешающая способность - еще выше. Проблема только в калибровке и в загрязнении спая, если среда не абсолюно нейтральная.

На 1000 С сделать нормальный переход с Pt на другой металл не тривиальная задача. С другой стороны, раз термометр дешевый - значит платины там очень мало, а раз так - то при высоких температурах будет проблема временнОй стабильности такого датчика

Сообщение отредактировал vvs157 - Aug 12 2006, 17:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lks
сообщение Aug 13 2006, 07:07
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 493
Регистрация: 18-06-06
Пользователь №: 18 143



Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 21:55) *
[На 1000 С сделать нормальный переход с Pt на другой металл не тривиальная задача. С другой стороны, раз термометр дешевый - значит платины там очень мало, а раз так - то при высоких температурах будет проблема временнОй стабильности такого датчика


Хорошо, если проблема в этом и весщ не серийная, то умные люди берут керамический нагреватель для паяльника - там вольфрамовый слой внутри (по толстопленочной технологии) - говорят, что неплохо все работате до 1000 и выше - только придется индивилуально калибровать каждый датчик. Если микроконтроллер используется, то не проблема?

Сообщение отредактировал lks - Aug 13 2006, 07:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Aug 13 2006, 13:36
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(lks @ Aug 13 2006, 11:07) *
Хорошо, если проблема в этом и весщ не серийная, то умные люди берут керамический нагреватель для паяльника - там вольфрамовый слой внутри (по толстопленочной технологии) - говорят, что неплохо все работате до 1000 и выше - только придется индивилуально калибровать каждый датчик. Если микроконтроллер используется, то не проблема?


Впрос в массовости, цене, аттестованности итп. Конечно можно сделать датчик температуры из подручных материалов, если это "для себя". Если это серия - то черевато, тем, что не известно как это все будет жить через год и более. Калибровка самопального датчика с точностью 1 С от комнаты до 1000 С не делается "на коленке" - где и чем калибровать. Камера не должна иметь градиентов >0.5 С по темпреатуре в пределах рабочей зоны во всем интервале температур. Не вопрос, если у Вас на работе есть необходимое для этого оборудоывание. А если нет - то те, кто это делает за деньги за калибровку вашего датчика запросят столько, что у вас сразу пропадет всякое желание что либо у них калибровать.
Типовые решения хороши в первую очередь своей абсолютной предсказуемостью. По использованию термопар накоплен огромный опыт применения, что во многох случаях является определяющим, несмотря на очевидные минусы по сравнению с скажем Pt термометрами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- viael   Термопары   Aug 9 2006, 19:57
- - LordN   Цитатас точностью +-1С в диапазоне 0..1000См.б. им...   Aug 9 2006, 20:05
|- - viael   Цитата(LordN @ Aug 10 2006, 00:05) Цитата...   Aug 9 2006, 20:30
- - m_y   Можно использовать 10 разрядный АЦП МК если его по...   Aug 10 2006, 03:37
|- - viael   Цитата(m_y @ Aug 10 2006, 07:37) Можно ис...   Aug 10 2006, 04:14
|- - lks   Цитата(viael @ Aug 10 2006, 08:14) а как ...   Aug 10 2006, 04:48
- - upc2   Однозначно не подойдет. 1000С/1024=0,98 дискреты н...   Aug 10 2006, 06:28
- - Tanya   Цитата(viael @ Aug 9 2006, 23:57) Подскаж...   Aug 10 2006, 08:13
|- - viael   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Цитата...   Aug 10 2006, 11:09
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Если о...   Aug 10 2006, 13:26
- - INT1   В терморегуляторах ОВЕН стоят V to F synchronous ...   Aug 10 2006, 11:30
|- - lks   Во всех новых АЦП AD этой серии внутри должен сто...   Aug 10 2006, 12:20
- - lks   Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) .Основн...   Aug 10 2006, 15:33
|- - upc2   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 18:33) Цитата(u...   Aug 11 2006, 04:39
|- - viael   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 19:33) Цитата(u...   Aug 11 2006, 14:56
|- - upc2   Цитата(viael @ Aug 11 2006, 17:56) Цитата...   Aug 14 2006, 06:18
|- - vvs157   Цитата(upc2 @ Aug 14 2006, 10:18) Я совет...   Aug 14 2006, 11:34
|- - upc2   Цитата(vvs157 @ Aug 14 2006, 14:34) Цитат...   Aug 14 2006, 12:37
|- - viael   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Цитата(v...   Aug 12 2006, 08:01
||- - lks   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 12:01) Вопрос...   Aug 12 2006, 08:15
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 13 2006, 17:36) Цитат...   Aug 13 2006, 16:14
- - vvs157   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) 1.Обяз...   Aug 12 2006, 11:27
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:27) Цитат...   Aug 12 2006, 11:29
- - xemul   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все...   Aug 12 2006, 15:39
|- - lks   Цитата(xemul @ Aug 12 2006, 19:39) А найт...   Aug 12 2006, 16:05
- - Tanya   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все...   Aug 12 2006, 16:07
- - xemul   Цитата(Tanya @ Aug 12 2006, 20:07) В прин...   Aug 12 2006, 17:03