реклама на сайте
подробности

 
 
> Снова нужны советы снова новичку, Нужен управляемый DCDC Uвых = [0..20]В [0..200]Вт
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 17:18
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Входное напряжение 22В DC.

Управление от ARM микроконтроллера с помощью функции ШИМ формирователя.
Для обратной связи может быть задействован АЦП микроконтроллера .
Перестроение происходит постоянно (БП системы управления нагрузкой), возможно изменение нагрузки от 0 до максимума за 10 мс, и наоборот.

Посоветуйте схемотехнику, драйвера, тонкости и т.д.


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 20:18
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



так делайте всё на микроконтроллере, драйвера ключей добавьте только.
10мс для реакции петли ОС - ерунда

а вот схемотехника... при 1В выходного и мощности 200Вт тут только если четырьмя каналами в параллель со сдвигом фазы ключевать


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 22:49
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(Ydaloj @ Aug 12 2016, 00:18) *
так делайте всё на микроконтроллере, драйвера ключей добавьте только.
10мс для реакции петли ОС - ерунда

а вот схемотехника... при 1В выходного и мощности 200Вт тут только если четырьмя каналами в параллель со сдвигом фазы ключевать


ну в микроконтроллере не 1В а 3В уровень '1'.
Кроме того, разве эти самые драйвера не усиливают сигнал до уровня, достаточного для управления мощными полевиками ?
К тому же, насколько я помню, есть мощные полевики, с управлением логическими уровнями напрямую... или я чего-то не понимаю ?


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Aug 11 2016, 23:37
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 01:49) *
в микроконтроллере не 1В а 3В уровень '1'

Вам толсто намекнули, что максимальный ток нагрузки в ТЗ двусмысленно не определён — при 0,1 В он будет 2000 А, а при 0 В — вообще бесконечным.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 07:15
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(Plain @ Aug 12 2016, 02:37) *
Вам толсто намекнули, что максимальный ток нагрузки в ТЗ двусмысленно не определён — при 0,1 В он будет 2000 А, а при 0 В — вообще бесконечным.

10 а, нагрузка резистивная. устал к вечеру


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Aug 12 2016, 09:27
Сообщение #6


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Таких тем - импульсных преобразователей с цифровым управлением - было уже штук несколько. Насколько я помню, ни один из авторов не довел дело даже до макета. Оно и понятно - тут драйверами, скачанными из интернета, не обойтись, надо кое-какую теорию учить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 10:06
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(wim @ Aug 12 2016, 12:27) *
Таких тем - импульсных преобразователей с цифровым управлением - было уже штук несколько. Насколько я помню, ни один из авторов не довел дело даже до макета. Оно и понятно - тут драйверами, скачанными из интернета, не обойтись, надо кое-какую теорию учить.

ок. может быть есть более дорогие, чем tl494, интегрированные решения ? (ну, типа linear) ?


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_pv
сообщение Aug 12 2016, 10:40
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 563
Регистрация: 8-04-05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954



Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 16:06) *
ок. может быть есть более дорогие, чем tl494, интегрированные решения ? (ну, типа linear) ?

а самому открыть сайт линеара и посмотреть?
два LTM8026 в параллель например.

ещё можно взять готовый управляемый источник
http://www.delta-elektronika.nl/en/product...300-series.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- a123-flex   Снова нужны советы снова новичку   Aug 11 2016, 17:18
- - Plain   Задачу решит включение нагрузки в диагональ вольто...   Aug 11 2016, 20:13
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 13:0...   Aug 12 2016, 11:40
- - iosifk   Цитата(a123-flex @ Aug 11 2016, 20:1...   Aug 12 2016, 11:05
- - варп   a123-flex, неужели нельзя ТЗ по-людски сформулиров...   Aug 12 2016, 15:16
|- - a123-flex   Цитата(варп @ Aug 12 2016, 18:16) a123-fl...   Aug 12 2016, 16:08
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 19:0...   Aug 12 2016, 16:37
- - варп   a123-flex, аааааа..., я понял... - Вы планируете м...   Aug 12 2016, 16:51
|- - a123-flex   Цитата(варп @ Aug 12 2016, 19:51) a123-fl...   Aug 12 2016, 17:11
- - perfect   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 19:0...   Aug 12 2016, 17:28
|- - TSerg   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 20:28) Вот ...   Aug 12 2016, 17:34
|- - a123-flex   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 20:28) Нуже...   Aug 12 2016, 17:47
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 20:4...   Aug 12 2016, 18:23
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Aug 12 2016, 21:23) Крутой...   Aug 12 2016, 18:27
- - perfect   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 20:4...   Aug 12 2016, 18:29
- - a123-flex   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 21:29) Напи...   Aug 12 2016, 18:31


Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)