реклама на сайте
подробности

 
 
> STM32F103 - analog watchdog
toweroff
сообщение Aug 17 2016, 18:08
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Добрый день

Есть вход, который нужно контролировать по нижней границе. Тут все вроде понятно - настроил и лови прерывание
Но нужно еще и знать текущее напряжение на этом входе. Как?
Я так понимаю, что содержимое регистра данных валидно только в определенный момент - при окончании оцифровки, простым чтением оттуда ничего не добьешься, а прерывание настроено на нижнюю границу
В принципе, одна ножка контроллера свободна и находится в аккурат с нужной, можно их просто закоротить и использовать дополнительный канал ADC, но как-то не комильфо, возможно есть программное решение?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ViKo
сообщение Aug 18 2016, 05:25
Сообщение #2


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Я думаю, регистр данных всегда содержит правильное значение. Читайте, когда хотите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Aug 19 2016, 07:53
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(ViKo @ Aug 18 2016, 08:25) *
Я думаю, регистр данных всегда содержит правильное значение. Читайте, когда хотите.

полазил по тырнетам... действительно, люди ждут первого преобразования, а потом читают регистр данных по мере необходимости не дожидаясь флага окончания преобразования
Go to the top of the page
 