реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита от КЗ и пусковые токи
Атмег
сообщение Sep 4 2016, 20:10
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787



Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ.
С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает).
Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр1
сообщение Sep 6 2016, 12:25
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Для управления ключом применить ШИМ. Начинать включение ключа с малых длительностей с контролем тока. Дроссель должен ограничить скорость увеличения тока до безопасного уровня при КЗ на время минимальной длительности импульса или на время реакции схемы измерения тока нагрузки и управления ключом.
При нормальном токе нагрузки увеличивать длительность импульса до полного заполнения. При возникновении КЗ при включенном ключе дроссель должен также ограничить скорость роста тока до момента отработки схемой аварийной ситуации и выключения ключа.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Атмег   Защита от КЗ и пусковые токи   Sep 4 2016, 20:10
- - 1113   не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа т...   Sep 4 2016, 20:15
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15) не отклю...   Sep 4 2016, 20:24
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:24) Сильно ...   Sep 4 2016, 20:32
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:32) 1 транзи...   Sep 4 2016, 20:49
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) транзис...   Sep 5 2016, 05:17
|- - wim   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) Может ч...   Sep 5 2016, 07:13
- - Plain   Разорение рекламациями неизбежно, программисты дол...   Sep 4 2016, 22:26
- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 08:17) покажите...   Sep 5 2016, 13:01
- - LII   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 22:10) при реа...   Sep 5 2016, 15:35
|- - Myron   Цитата(LII @ Sep 5 2016, 09:35) Нечто под...   Sep 5 2016, 19:42
||- - LII   Цитата(Myron @ Sep 5 2016, 21:42) Скорост...   Sep 6 2016, 09:51
|- - Corner   Цитата(LII @ Sep 5 2016, 18:35) Нечто под...   Sep 21 2016, 17:15
|- - LII   Цитата(Corner @ Sep 21 2016, 19:15) При р...   Sep 21 2016, 22:34
- - Ydaloj   а зачем ждать "пару десятков мкс" для по...   Sep 5 2016, 21:05
- - Атмег   Если бы ток "и так не выходил за пределы...   Sep 5 2016, 21:41
- - Den64   А вариант поставить малоомный резистор последовате...   Sep 5 2016, 22:11
|- - Атмег   Цитата(Den64 @ Sep 6 2016, 01:11) А вариа...   Sep 5 2016, 22:48
- - Plain   К чему эта бесполезная тема — платы, видите ли, уж...   Sep 5 2016, 23:51
- - Daniil   У вас же проблема в том что защита срабатывает, а ...   Sep 6 2016, 02:47
- - vladec   А NTC thermistors не спасет? Есть, например, у Epc...   Sep 6 2016, 07:22
- - Daniil   2 vladec На интервале включения / выключения 0.5се...   Sep 6 2016, 07:29
- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 05:47) Програ...   Sep 6 2016, 10:52
|- - LII   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 12:52) То есть...   Sep 6 2016, 13:53
|- - Daniil   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 17:52) Надо по...   Sep 6 2016, 14:45
|- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 17:45) Не пер...   Sep 7 2016, 09:46
- - Александр1   А если применить тиристор/симистор? При определен...   Sep 7 2016, 10:19
- - alexvu   А нельзя ли для отслеживания КЗ приложить малое (в...   Sep 13 2016, 22:06
- - vladec   ЦитатаДругой похожий вариант - включать сначала че...   Sep 14 2016, 07:53
- - Атмег   Цитата(alexvu @ Sep 14 2016, 01:06) А нел...   Sep 14 2016, 08:47
- - alexvu   Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53) подбо...   Sep 14 2016, 10:41
- - Егоров   А чем там программисты занимаются? Опять не своим ...   Sep 22 2016, 01:06
- - Атмег   Цитата(Егоров @ Sep 22 2016, 04:06) А чем...   Sep 22 2016, 08:56
- - Егоров   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) Лучше ...   Sep 23 2016, 07:21
- - Tanya   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) И зада...   Sep 23 2016, 08:22