реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание контроллера, металлический корпус и защитное заземление, Заземление промышленного контроллера
shamrel
сообщение Sep 7 2016, 15:24
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 132
Регистрация: 10-10-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229



Приветствую!
КБ, в котором я работаю поручили делать пром.компутер на DIN рейку, в этом проекте я ведущий электронщик, схемотехника и PCB на мне. По ТЗ требуется:
1. питание 24В с гальванической развязкой 3кВ;
2. развязанный на 3кВ RS-485;
3. развязанный Ethernet на 1.5кВ;
4. USB (host) без развязки;
5. у прибора металлический корпус и требуется заземление этого корпуса.
6. ... и куча других требований, которые вопросов не вызывают.

У меня проблема с логикой развязки.
В приложении картинка с примерной топологией заземления, то как я понял задание.

Но остается неясность:
1. При монтировании систем АСУ для питания используется преобразователь на 24В с гальванической развязкой? У него есть выход защитного заземления? Этот вывод куда подключается?
2. У моего прибора корпус изолирован от остальных цепей (прочность хочу заложить 3кВ), на него должно быть подано защитное заземление? Монтер не соединит его с минусом от 24В? Или его и шасси (смотри рисунок), соединить с минусом питания внутри корпуса?
3. По ТЗ для USB гальваника не нужна, да и сложно это сделать для USB2.0 на High-speed. Получается, что шасси разъема будет касаться металлического корпуса. Стандарт USB Не требует, что бы корпус разъема был отвязан от сигнальной земли, у почти всех флешек они соединены. В результате, при подключении некоторых USB приборов, корпус контроллера будет соединен с сигнальной землей и вся гальваника летит к чертям.
Как быть? Как оно принято в отрасли?





--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
shamrel
сообщение Sep 8 2016, 09:01
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 132
Регистрация: 10-10-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229



Цитата(vladec @ Sep 8 2016, 14:58) *
Корпус USB разъема соедините с землей через параллельные резистор в несколько МОм и конденсатор.

Неплохой вариант, думал о нем. Из минусов: резистор и конденсатор высоковольтные, а значит габаритные.
Корме-то будет "утечка" при проверки развязки. Или это не страшно?


Цитата(quarter @ Sep 8 2016, 15:09) *
заземление металлического корпуса - всегда защитное. человека от удара током защищать.
USB развяжите тоже.
взять хоть LTM2884

USB нужен High Speed, а этот чип (и адум от AD) на Full Speed. Потому развязать USB нельзя.
А разве для устройств при низковольтном питании делается защитное заземление? Тем более, если ACDC, который внешний и делает 24В для питания контроллера (и других узлов) гальванически развязан от сети переменного тока, а следовательно нейтраль после развязки изолирована от общего защитного заземления. Неужели нужно корпус моего контроллера кидать на физическую землю?
Я не асушник, чего-то мне это тяжело.


Как подключается? Неужели так:


Или так:


По мне так и так плохо.
Может вообще в таких случаях металлический корпус не уместен?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Sep 8 2016, 09:42
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(shamrel @ Sep 8 2016, 13:01) *
Как подключается? Неужели так:
По мне так и так плохо.
Может вообще в таких случаях металлический корпус не уместен?

Подключать заземление шлейфом запрещено ПУЭ, его и почитайте. Т.е. каждый блок своей ниткой на шину PE
И сечение клеммы должно быть достаточное.
Я 24В делал отвязанным от PE с датчиком изоляции. Когда датчик сработает у персонала будет время найти аварию, в противном случае оборудование просто вырубится. Но надо сверять с ПУЭ, оно изменяется.

Что то можно не заземлять, но изоляция двойная и различные условия, в том числе и по помещениям и условиям использования. Придется читать.
Но если корпус металл, то заземлять придется.