реклама на сайте
подробности

 
 
> Дискретный выход, А почему его не обсуждаем, неужели всё так просто?
haker_fox
сообщение Sep 14 2016, 14:01
Сообщение #1


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Добрый день!

На грани bb-offtopic.gif , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать?

Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно)

Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл)


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
haker_fox
сообщение Sep 15 2016, 00:16
Сообщение #2


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Plain @ Sep 14 2016, 23:03) *
Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S.

Можно ссылку на блок-схему хотя бы, трудно по написанному собразить)


QUOTE (gte @ Sep 15 2016, 03:47) *
Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю?

И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод.

Не совсем понимаю вас?


QUOTE (gerber @ Sep 15 2016, 04:12) *
ULN2003 laughing.gif

Шутку оценил laughing.gif laughing.gif laughing.gif


--------------------