> Защита от КЗ и пусковые токи
Атмег
сообщение Sep 4 2016, 20:10
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787



Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ.
С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает).
Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
LII
сообщение Sep 5 2016, 15:35
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 22:10) *
при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет.

Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора.


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corner
сообщение Sep 21 2016, 17:15
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 072
Регистрация: 11-12-12
Пользователь №: 74 815



Цитата(LII @ Sep 5 2016, 18:35) *
Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора.

При работе на емкость применение дросселя равносильно самоубийству. Последовательный контур никто не отменял.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Атмег   Защита от КЗ и пусковые токи   Sep 4 2016, 20:10
- - 1113   не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа т...   Sep 4 2016, 20:15
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15) не отклю...   Sep 4 2016, 20:24
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:24) Сильно ...   Sep 4 2016, 20:32
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:32) 1 транзи...   Sep 4 2016, 20:49
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) транзис...   Sep 5 2016, 05:17
|- - wim   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) Может ч...   Sep 5 2016, 07:13
- - Plain   Разорение рекламациями неизбежно, программисты дол...   Sep 4 2016, 22:26
- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 08:17) покажите...   Sep 5 2016, 13:01
|- - Myron   Цитата(LII @ Sep 5 2016, 09:35) Нечто под...   Sep 5 2016, 19:42
||- - LII   Цитата(Myron @ Sep 5 2016, 21:42) Скорост...   Sep 6 2016, 09:51
|- - LII   Цитата(Corner @ Sep 21 2016, 19:15) При р...   Sep 21 2016, 22:34
- - Ydaloj   а зачем ждать "пару десятков мкс" для по...   Sep 5 2016, 21:05
- - Атмег   Если бы ток "и так не выходил за пределы...   Sep 5 2016, 21:41
- - Den64   А вариант поставить малоомный резистор последовате...   Sep 5 2016, 22:11
|- - Атмег   Цитата(Den64 @ Sep 6 2016, 01:11) А вариа...   Sep 5 2016, 22:48
- - Plain   К чему эта бесполезная тема — платы, видите ли, уж...   Sep 5 2016, 23:51
- - Daniil   У вас же проблема в том что защита срабатывает, а ...   Sep 6 2016, 02:47
- - vladec   А NTC thermistors не спасет? Есть, например, у Epc...   Sep 6 2016, 07:22
- - Daniil   2 vladec На интервале включения / выключения 0.5се...   Sep 6 2016, 07:29
- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 05:47) Програ...   Sep 6 2016, 10:52
|- - LII   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 12:52) То есть...   Sep 6 2016, 13:53
|- - Daniil   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 17:52) Надо по...   Sep 6 2016, 14:45
|- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 17:45) Не пер...   Sep 7 2016, 09:46
- - Александр1   Для управления ключом применить ШИМ. Начинать вклю...   Sep 6 2016, 12:25
- - Александр1   А если применить тиристор/симистор? При определен...   Sep 7 2016, 10:19
- - alexvu   А нельзя ли для отслеживания КЗ приложить малое (в...   Sep 13 2016, 22:06
- - vladec   ЦитатаДругой похожий вариант - включать сначала че...   Sep 14 2016, 07:53
- - Атмег   Цитата(alexvu @ Sep 14 2016, 01:06) А нел...   Sep 14 2016, 08:47
- - alexvu   Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53) подбо...   Sep 14 2016, 10:41
- - Егоров   А чем там программисты занимаются? Опять не своим ...   Sep 22 2016, 01:06
- - Атмег   Цитата(Егоров @ Sep 22 2016, 04:06) А чем...   Sep 22 2016, 08:56
- - Егоров   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) Лучше ...   Sep 23 2016, 07:21
- - Tanya   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) И зада...   Sep 23 2016, 08:22