ГОСТ - многолистовая схема и "оборванные" связи на листе, Как делаете? |
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 4 2016, 08:45
|

Универсальный солдатик
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362

|
Пока рисую так. Цепи на одном листе разрываю без стрелок. Порты без графики леплю. Шины (групповые линии связи) надоели, не буду рисовать. Раньше рисовал. Питания рисую стрелками. Они у меня уже готовые в библиотеке, на все напряжения. Землю рисую полосой. Тоже библиотечный символ. Еще есть треугольник в библиотеке. Если захочу разделить цифровую и аналоговую земли. Разрывы между листами нарисовал стрелками. Не нравится. И не по стандарту, вроде. Могу какую-нибудь другую закорючку придумать, небольшенькую.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Nov 4 2016, 09:04
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768

|
Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 11:45)  Цепи на одном листе разрываю без стрелок. Порты без графики леплю. Если без НК, то все ОК, я бы даже горизонтальные порты пользовал. А лучше в рамочке P-CAD'овской. Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 11:45)  Питания рисую стрелками. Они у меня уже готовые в библиотеке, на все напряжения. Тут может быть подвох. Трудно отслеживать целостность цепей. Не люблю такой способ, как и скрытые пины питания. Переименовал цепь и неизвестное количество выводов отцепилось. Но это скорее дело привычки. Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 11:45)  Землю рисую полосой. Тоже библиотечный символ. Еще есть треугольник в библиотеке. Если захочу разделить цифровую и аналоговую земли. А если больше разделять потребуется? Считаю, что символ "земля" в схемах устарел, мы же больше детекторные приемники не лепим. Есть общий проводник, как обычный. Его свойства лучше в классах цепей обозначить. Символ "корпус" использую только в схеме блоков, там, где проводной монтаж соединятся с конструкцией. Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 11:45)  Разрывы между листами нарисовал стрелками. Не нравится. И не по стандарту, вроде. Могу какую-нибудь другую закорючку придумать, небольшенькую. Тут хозяин-барин. Можете без линии групповой связи обойтись - вообще не рисуйте ничего. Потребуется - как показывал. Даже соединять ничего не надо.
|
|
|
|
|
Nov 4 2016, 09:32
|

Универсальный солдатик
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362

|
Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 12:04)  Если без НК, то все ОК, я бы даже горизонтальные порты пользовал. А лучше в рамочке P-CAD'овской. Пока без НК. Потом отнесу, обсудим. Можно и в рамочке. Не хочу загромождать. Мне кажется, можно связи разрывать без стрелок. Или это желание превратилось в уверенность? Цитата Тут может быть подвох. Трудно отслеживать целостность цепей. Не люблю такой способ, как и скрытые пины питания. Переименовал цепь и неизвестное количество выводов отцепилось. Но это скорее дело привычки. Не скрытые. Тип компонента Power автоматически дает имя цепи. То есть, шлепнул компонент +3V3, прицепил к нему цепь, она уже с тем же именем. Раньше имел просто ARROW компонент, вот там приходилось следить, когда переименовывал. А сейчас не надо. Имя видно в самом названии. Скрытых выводов не использую принципиально. Вообще рисую микросхемы с цоколевкой подряд, в порядке, как в корпусе. Тогда разводить легче. И в схеме не пропустишь какую-нибудь цепь. Иногда входы с выходами не на ту сторону выходят. Никому не говорю. Иногда рисую компонент не с вывода 1, а повернув нумерацию на 90, 180 градусов, чтобы больше соответствовало входам-выходам.
Цитата А если больше разделять потребуется? Считаю, что символ "земля" в схемах устарел, мы же больше детекторные приемники не лепим. Есть общий проводник, как обычный. Его свойства лучше в классах цепей обозначить. Символ "корпус" использую только в схеме блоков, там, где проводной монтаж соединятся с конструкцией. На больше частей землю не делю. По последнему рисунку. А у вас точно шина (Bus). К ней цепи под углом цепляются. Меня устраивало, даже нравилось. С двух сторон можно цепи подводить, и не соединятся. Но пользы не вижу. Только место занимает. Еще думай, как элементы выровнять, чтобы шину провести.
|
|
|
|
|
Nov 4 2016, 09:48
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768

|
Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 12:32)  По последнему рисунку. А у вас точно шина (Bus). К ней цепи под углом цепляются. Меня устраивало, даже нравилось. С двух сторон можно цепи подводить, и не соединятся. Но пользы не вижу. Только место занимает. Еще думай, как элементы выровнять, чтобы шину провести. Нет, спецом не шина. Широкая линия. Как уже сказал Владимиру, в P-CAD шина это абсолютный трэш. Какие в ней плюсы: - проводники автоматически загибаются; - можно с двух сторон подключиться (это все). Какие в ней минусы: - не позволяет группировку цепей; - разделяется на кучу частей подсоединенными проводниками; - при удалении укорачиваются проводники. После того, как однажды увидел П-образное прохождение шины - забыл о шине навсегда и ни разу не пожалел. Проще широкую линию по концам проводников провести. P.S. Вы тоже используете сетку линиями. У меня потемнее.
|
|
|
|
|
Nov 4 2016, 10:13
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768

|
Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 12:56)  Да, нравится линиями. Подобрал серую 1x, темно-синюю 10x. Эта серая у меня вверху экрана темнее, чем внизу. Я долго выбираю... даже слишком... и не раз. А я тоже думал нра, потом понял - глаза устают от точек. Да и моск по точкам параллели плохо рисует. Старею. Совет: Сделай ту, на которую больше смотришь, серой, только потемнее. А близкую - даже не знаю. У меня темно-красная. Обе сетки не так контрастны, как твои. Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 13:07)  Так что рисовать линиями тоже неплохо. Но применяю, только если улучшает читаемость схемы Шины П-образные увидел на бумаге. Рисовал мой знакомый в PADS. Показывал, какой хороший продукт. Раздвижка проводников на плате впечатлила. Дальше заела рутина, как всегда ))
|
|
|
|
|
Nov 4 2016, 12:31
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 22-06-05
Пользователь №: 6 228

|
Да, тема была поднята из-за требования ГОСТ2.701, п.5.5.4 (нашёл-то не сразу...) ставить стрелки при обрыве линии связи на листе. Читаемости схемы это, ИМХО, не повышает, схему загромождает, ручной бесполезной работы добавляет... И написано-то в примечании... Любому САПР это вообще не нужно, поскольку САПР-у нужна только таблица цепей, которую он и извлекает из схемы, предоставляя её нам, разработчикам, как средство ввода оной. Может кто-то победил нормоконтроль, сдав схему без этих стрелок? Зацепка есть: - 1. В "ГОСТ 2.708-81 - Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники", т.е. схем, которые в основном и рисуем, есть "Чертёж 2", на котором показаны оборванные связи без стрелок!!! Да, в этом ГОСТ есть общая ссылка на ГОСТ2.701, да, словами конкретно не сказано - как делать (т.е. обрывать). Но ведь нарисовано без стрелок!!! И в ГОСТе!!! И этот ГОСТ2.708 является последователем ГОСТ2.701, т.е. дополняющим, уточняющим и т.д... - 2. В "ГОСТ 2.721-74 - Обозначения условные графические в схемах" (на него ссылаются 702-ой и 708-ой), в таблице "6о" (не путать с "60") для схем, выпущенных на АЦПУ есть такой пункт: " 35. Обрыв линии электрической связи. П р и м е ч а н и я: ... 3. Допускается упрощенное изображение обрыва линии без указания стрелки " Ну а мы чем хуже? Хоть и не на "алфавитных" устройствах выпускаем схемы, но ведь на "печатающих" всё-же... С другой стороны спорить с нормоконтролем - это как с магнитофоном. Но м.б. кто-то всё-таки прецедент создал и может поделиться опытом?
Сообщение отредактировал S17 - Nov 4 2016, 12:55
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Nov 5 2016, 06:21
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 241
Регистрация: 15-11-05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882

|
Цитата(S17 @ Nov 4 2016, 17:31)  Читаемости схемы это, ИМХО, не повышает А Вы занимались ремонтом промышленного оборудования? Я вот вспоминаю с упоением старые схемы, которые разворачиваешь - и сразу все понятно, можно приступать к ремонту. И новую мне показали, станочной линии, листов 200... Там часа 4 изучать только что куда идет! Современные схемы (планшетов, телефонов и прочее многолистовое) без Ctrl+F читать невозможно:один и тот же сигнал разбросан по нескольким (более 2-х) листам, без указания где его искать. Да, с точки зрения САПР это не надо, результат (печатная плата) получится и без этого. Мое мнение - если последующая поддержка изделия не нужна - можно и забить на ГОСТ и уходить от него. А если у изделия жизненный цикл длинный и нужно его поддерживать - извольте сделать все красиво для последующего употребления!
|
|
|
|
|
Nov 5 2016, 07:19
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671

|
Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 09:21)  А Вы занимались ремонтом промышленного оборудования?
Я вот вспоминаю с упоением старые схемы, которые разворачиваешь - и сразу все понятно, можно приступать к ремонту. И новую мне показали, станочной линии, листов 200... Там часа 4 изучать только что куда идет!
Современные схемы (планшетов, телефонов и прочее многолистовое) без Ctrl+F читать невозможно:один и тот же сигнал разбросан по нескольким (более 2-х) листам, без указания где его искать. Да, с точки зрения САПР это не надо, результат (печатная плата) получится и без этого.
Мое мнение - если последующая поддержка изделия не нужна - можно и забить на ГОСТ и уходить от него. А если у изделия жизненный цикл длинный и нужно его поддерживать - извольте сделать все красиво для последующего употребления! 1 Не путайте схемы вообще, с частью схем на печатные платы, коим является, в частности, Altium. В последних случаях бессмысленная разброска сигнала по куче литам-- неправильное построение схемы. 2. По ГОСТ для ремонта создаются отдельные документы, в которых может (а у меня и обязано) в тексте и приложениях приводить части схем, расположения и т.п. с картами напряжений и т.п. Чего в схемах не обязано быть. 3 Цитата А если у изделия жизненный цикл длинный и нужно его поддерживать - извольте сделать все красиво для последующего употребления! Кто ж против этого. На каким образом к этому относится ГОСТ. Он всегда пишет, что пуговицы должны быть пришиты в ряд, и быть со звездочками. Красота о него однобокая.
|
|
|
|
|
Nov 5 2016, 07:41
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 241
Регистрация: 15-11-05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882

|
Цитата(Владимир @ Nov 5 2016, 12:19)  1 Не путайте схемы вообще, с частью схем на печатные платы, коим является, в частности, Altium. В последних случаях бессмысленная разброска сигнала по куче литам-- неправильное построение схемы. Так не вопрос - для что мешает перерисовать схему для нормоконтроля, допустим, в Компасе? Цитата(Владимир @ Nov 5 2016, 12:19)  3. Кто ж против этого. На каким образом к этому относится ГОСТ. Он всегда пишет, что пуговицы должны быть пришиты в ряд, и быть со звездочками. Красота о него однобокая. Так ГОСТ для этого и создан, чтобы все было однобоко и трактовалось однозначно. Давайте еще и все ЕСКД раскритикуем, и будем чертежи по СТП делать. И потом писать запросы в контору, как же их черетежи читать....
|
|
|
|
|
Nov 5 2016, 09:26
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 22-06-05
Пользователь №: 6 228

|
ГОСТ остановился на кульмане и бумаге, а жизнь ушла уже вперёд. Появились САПРы, на которых выросло уже не одно поколение, уже привыкло к ним и успело позабыть этот неразвивающийся ГОСТ (умерший, но не похороненный). Появились электронные документы со своими средствами поиска и навигации - пользуйтесь этими инструментами, они гораздо мощнее "стрелок" в неизвестном направлении на оборванных связях на листе.
При переходе с листа на лист сам ставлю графический символ "стрелку" с видимым параметром "списком листов" (правда этот параметр заполняю ручками, а хотелось бы некоей автоматизации). Это отличает от обрыва связи внутри листа. Но это в русле идеологии САПР. Можно пользоваться ещё и "Off Sheet connector", но он может добавить нежелательные связи, если его заполнить неправильно...
ГОСТ требует всё наоборот по отношению к САПРам. Кроме того, не видно пользы в этих стрелках на обрывах на листе.
Вот и хотелось бы уйти от них и приблизить друг к другу рабочий проект и проект, специально создаваемый и далее перерисовываемый для нормоконтроля.
|
|
|
|
|
Nov 5 2016, 13:55
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 241
Регистрация: 15-11-05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882

|
Цитата(S17 @ Nov 5 2016, 14:26)  ГОСТ остановился на кульмане и бумаге, а жизнь ушла уже вперёд. Появились САПРы, на которых выросло уже не одно поколение, уже привыкло к ним и успело позабыть этот неразвивающийся ГОСТ (умерший, но не похороненный). Появились электронные документы со своими средствами поиска и навигации - пользуйтесь этими инструментами, они гораздо мощнее "стрелок" в неизвестном направлении на оборванных связях на листе. А это поколение занималось ремонтом более или менее сложной техники в "поле"? Мне интересно посмотреть, как это поколение со своими электронными документами будет ремонтировать электронику в шкафу, куда оно там поместит 15 дюймов ноутбука рядом с паяльником и осциллографом... Возьмите самое простое - схемы советских телевизоров, усилителей, к примеру. Красиво? Читабельно? А теперь выкинем нафиг связи, к каждому элементу подрисуем линию, и припишем сверху имя цепи. По всем транзисторам, резисторам, светодиодам... Все как любит "новое поколение"! И разводить удобно будет - если надо поменять местами выводы, можно просто перекинуть имена цепей, перерисовывать ничего не придется! Красиво? Читабельно? Ведь для создания платы большего то и не надо! Цитата(Владимир @ Nov 5 2016, 16:17)  давайте не смешивать чертежи и схемы а схема разве не вид чертежа по ЕСКД?
|
|
|
|
|
Nov 6 2016, 09:52
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 459
Регистрация: 15-07-04
Из: g.Penza
Пользователь №: 326

|
Alechek Для ремонта есть ГОСТ 2.601-2013 (Эксплуатационные документы), ГОСТ 2.602-2013 (Ремонтные документы) и ГОСТ 2.605-68 (Плакаты учебно-технические). В ГОСТе уже есть понятия "электронные документы" (на вскидку): - ГОСТ 2.051-2013 Электронные документы; - ГОСТ 2.052-2015 Электронная модель изделия. Общие положения; - ГОСТ 2.054-2013 Электронная структура изделия; - ГОСТ 2.055-2014 Электронная спецификация; - ГОСТ 2.056-2014 Электронная модель детали; - ГОСТ 2.057-2014 Электронная модель сборочной единицы; - ГОСТ 2.058-2016 Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов; И много чего другого. То есть бумажное КД уходит в прошлое. И это правильно: поддержание структуры с бумажной КД очень дорого. И, бессмысленно: уже давно проще открыть схему на ПЭВМ (или распечатать необходимые листы), чем идти к ОТД. Рисовать "стрелочки" для того, чтобы "По ГОСТ" - это бессмысленная трата ресурсов (времени и денег). Большинство изделий (схем) не ремонтируются "в поле". Как правило, схему видят (и понимают как работает) от силы 3-4 человека за всё время жизни изделия. Кстати, размещать на схеме дополнительную информацию в виде пояснительных диаграмм (осциллограммы, взаимосвязи листов) и прочее нельзя. По крайней мере, мне не попадались нормоконтроллёры, которые это пропускали.
|
|
|
|
|
Nov 6 2016, 11:36
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 197
Регистрация: 8-07-16
Пользователь №: 92 484

|
Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 09:52)  Кстати, размещать на схеме дополнительную информацию в виде пояснительных диаграмм (осциллограммы, взаимосвязи листов) и прочее нельзя. По крайней мере, мне не попадались нормоконтроллёры, которые это пропускали.  Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 09:52)  Большинство изделий (схем) не ремонтируются "в поле". Всем известно, что большинство изделий ремонтируются в "поле". Причем не самими разработчиками, а людьми, которые ВООБЩЕ не разработчики и имеют более низкую, чем разработчик, квалификацию. Исходя из этого и нужно рисовать схемы
|
|
|
|
|
Nov 6 2016, 13:55
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 459
Регистрация: 15-07-04
Из: g.Penza
Пользователь №: 326

|
Укушенный воблой В том-то и дело, что допускается, а не рекомендуется. Речь идёт о схемах электрических принципиальных на плату (ячейку, узел), а не на прибор (изделие). Много Вы видели многолистовых схем по ЕСКД, где на первом листе есть таблицы с указанием списка позиционных элементов на листах (не перечень), диаграммы с разделением листов по функциональному назначению и прочее? У западных производителей видел, удобно. Более того, в ГОСТ 2.701 п.5.7.1 указано, что "перечень элементов рекомендуется получать из неё в виде отчёта". Таким образом, Э3 в виде электронного документа должна содержать всю необходимую информацию для трассировки, монтажа и т.д. включения элементов из неё в PDM (типа Vault). Изделие, ремонтируемое в "поле", либо очень простое, либо ремонтируется заменой блоков (узлов, плат). В "поле" BGA на 1296 выводов не перепаяешь. По крайней мере, в подавляющее большинство изделий, которое встречал, имели указание, что ремонт производится на заводе-изготовителе. Уже указывал, что для ремонта существуют специальные документы. Если таких документов нет, то и нечего ремонтнику с более низкой квалификацией лезь в аппаратуру: у нас плату делает команда из нескольких схемотехников, FPGA-дизайнеров, прикладных и системных программистов. Как работает плата один человек просто физически не знает. Повторюсь, рисование "стрелок по ГОСТ" удорожает стоимость разработки и не повышает качество.
|
|
|
|
|
Nov 6 2016, 18:55
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 241
Регистрация: 15-11-05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882

|
Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 18:55)  Изделие, ремонтируемое в "поле", либо очень простое, либо ремонтируется заменой блоков (узлов, плат). В "поле" BGA на 1296 выводов не перепаяешь. По крайней мере, в подавляющее большинство изделий, которое встречал, имели указание, что ремонт производится на заводе-изготовителе. Уже указывал, что для ремонта существуют специальные документы. Если таких документов нет, то и нечего ремонтнику с более низкой квалификацией лезь в аппаратуру: у нас плату делает команда из нескольких схемотехников, FPGA-дизайнеров, прикладных и системных программистов. Кому как... Первое, что пришло на ум, с чем подобным сталкивался:  Не спорю, ремонт будет по возможности узловой, чтобы минмизировать время простоя производственной линии... Но вот ремонт самого узла производить где? Высылать изготовителю? Ага, ща. Он уже лет 5 как исчез. Так что ремонт будет своими силами, во время простоя линии. И в качестве стенда для ремонта будет выступать сама установка, в цеху. Вот Вам и "поле", причем достаточно тепличное. Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 18:55)  Как работает плата один человек просто физически не знает. Это опять таки вопросы документирования разработки. А если что-то случится с тем, кто знает? Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 18:55)  Повторюсь, рисование "стрелок по ГОСТ" удорожает стоимость разработки и не повышает качество. Удорожает - да. Качество - смотря что считать конечной целью. Если разово срубить бабла просто сделать печатную плату - конечно не повысит. А если надо охватить широкую географию продаж, минимизировать последующие затраты на техподдержке - то еще как повысит.
|
|
|
|
|
Nov 6 2016, 20:27
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 22-06-05
Пользователь №: 6 228

|
Вот "буржуйские" схемы, выполненные в разных стилях, вызывают у меня меньше вопросов, чем наши ГОСТовские схемы, в которых разработчики, чтоб не парится с нормоконтролем, пронумеровали сигналы циферками и закольцевали их в одну шину, опоясывающую все м/с... Зато соответствует ГОСТ и "стрелок" нет. Текстовая таблица соединений в этом случае, м.б. более осмысленна.
Скажу крамольную мысль, но если бы ГОСТ по схемам был бы рекомендательным, а не законодательным, то он бы и сам более свободно развивался, и тогда бы более соблюдался.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
S17 ГОСТ - многолистовая схема и "оборванные" связи на листе Nov 3 2016, 20:38 hasl Через Net & Por. Информации предостаточно.
Поп... Nov 3 2016, 20:40 Владимир Через СТП
Так как все здесь на оборот.
Гост треб... Nov 3 2016, 20:41 hasl ссори по нормоконтроль - упустил.
Вообще на нашем ... Nov 3 2016, 20:45 Владимир Цитата(hasl @ Nov 3 2016, 23:45) ссори по... Nov 4 2016, 05:35  hasl Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Все ... Nov 4 2016, 06:16  Tiro Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Все ... Nov 4 2016, 06:28   Владимир Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 09:28) Вы меня ... Nov 4 2016, 08:20    Tiro Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:20) ГОСТ... Nov 4 2016, 08:31     Владимир Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 11:31) Но Вы ве... Nov 4 2016, 08:47      Tiro Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:47) Пост... Nov 4 2016, 09:21       Владимир Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 12:21) Больше т... Nov 4 2016, 09:35       Укушенный воблой Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 09:21) P.S. И е... Nov 6 2016, 09:36    fill Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:20) И по... Nov 4 2016, 08:58     Владимир Цитата(fill @ Nov 4 2016, 11:58) Здесь вы... Nov 4 2016, 09:20  musa Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Пуст... Nov 4 2016, 07:19 ViKo Сначала скажите точно, как надо по стандарту. А то... Nov 4 2016, 06:47 Tiro Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 09:47) Сначала ... Nov 4 2016, 07:18 ViKo Tiro, спасибо! А как разрывы цепей на одном ли... Nov 4 2016, 07:30 Tiro Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 10:30) Tiro, сп... Nov 4 2016, 07:42       Владимир Цитата(S17 @ Nov 4 2016, 15:31) Читаемост... Nov 4 2016, 12:51           Tiro Цитата(S17 @ Nov 5 2016, 12:26) ГОСТ оста... Nov 5 2016, 10:42            S17 Цитата(Tiro @ Nov 5 2016, 13:42) Ну а ГОС... Nov 5 2016, 11:46            Владимир Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 16:55) Возьм... Nov 5 2016, 15:17                ASN Alechek
Именно это и имелось в виду, что изделие п... Nov 6 2016, 20:56                 Alechek Цитата(ASN @ Nov 7 2016, 01:56) Конечной ... Nov 7 2016, 05:28                  ASN Alechek
Цель ОКР - документация для производства (... Nov 7 2016, 07:00                  Владимир Цитата(Alechek @ Nov 7 2016, 08:28) Это т... Nov 7 2016, 14:19                   Alechek Цитата(Владимир @ Nov 7 2016, 19:19) Схем... Nov 8 2016, 06:16                    Владимир Цитата(Alechek @ Nov 8 2016, 09:16) И есл... Nov 8 2016, 07:30                     S17 Да, "затолкать" в ГОСТ нужно ещё много ч... Nov 8 2016, 13:04                      Alechek Цитата(S17 @ Nov 8 2016, 18:04) Ведь когд... Nov 8 2016, 17:38                       Владимир Цитата(Alechek @ Nov 8 2016, 20:38) что с... Nov 8 2016, 17:42                        S17 Владимир
Благодарю за комментарии.
Идея с ... Nov 9 2016, 10:38                         Владимир Цитата(S17 @ Nov 9 2016, 13:38) Благодарю... Nov 9 2016, 11:21                 Укушенный воблой Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 21:56) И если ес... Dec 31 2016, 18:22             Владимир Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 12:52) Alechek
Д... Nov 7 2016, 14:12          Владимир Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 10:41) Так н... Nov 5 2016, 11:17    Владимир Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 12:48) Как уже ... Nov 4 2016, 10:07 ViKo Вот, и я о том же. Из того же стандарта ГОСТ2.708-... Nov 4 2016, 12:45 ViKo Заменил символ межлистового соединения, стрелку (н... Nov 4 2016, 15:35 Владимир Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 18:35) Заменил ... Nov 4 2016, 16:46  Defin Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 19:46) У ал... Nov 4 2016, 17:29 Владимир Report/Croos reference
Но это надводная часть асб... Nov 4 2016, 17:38 TSerg В Diptrace нет проблем. Nov 4 2016, 17:48 Владимир Нет проблем дать ссылки (в том числе автоматически... Nov 4 2016, 18:25 hik Цитата(S17 @ Nov 3 2016, 23:38) Уважаемые... Nov 5 2016, 10:52 ViKo Я в P-CAD рисую шины фиолетовые. Синего цвета у ме... Nov 6 2016, 11:52 ViKo Да, именно такие схемы, как показано выше - удобны... Nov 7 2016, 06:28 smalcom ЦитатаЭто типа такие схемы?
за такие "вафли... Nov 7 2016, 07:43 hik Переход между листами делаю так:
Nov 7 2016, 14:12 Defin Цитата(hik @ Nov 7 2016, 17:12) Переход м... Nov 7 2016, 16:45  hik Цитата(Defin @ Nov 7 2016, 19:45) А как с... Nov 7 2016, 16:50 Abell Вот кусочек схемы устройства - это просто какой-то... Nov 8 2016, 06:48 Владимир Цитата(винтики, ножки, джамперочки, наклейки для ш... Nov 8 2016, 13:17 S17 Владимир
Благодарю за идею по "топологически... Nov 8 2016, 15:33  Владимир Цитата(S17 @ Nov 8 2016, 18:33) Владимир
... Nov 8 2016, 17:25 RuSTA У нас все делается в schemagee и TDD, там благо вс... Nov 9 2016, 13:45 Владимир Цитата(RuSTA @ Nov 9 2016, 16:45) но боль... Nov 9 2016, 14:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|