Цитата(Vasily_ @ Jan 12 2017, 11:51)

Не поможет, запустить можно но работать будет через одно место.
Вы подключаетесь к комфорт шине CAN-FT через драйвер CAN-HS, они не совместимы!
Драйвера менять однозначно, и заодно почитать как правильно делать терминаторы на CAN-FT.
И зачем фильтру stm32f427 да еще на 180 МГц? столкнетесь с еще одной проблемой, энергопотребления.
На CAN FT терминаторы подбираются в зависимости от колличества подключеных узлов от 500 ом до 16к. Если всего 2 узла то около 1кОма будет достаточно?
Нашел у cебя два cубмодуля с TJA1054, наверное их использую
180МГц, для того чтобы прогонять весь траффик с минимальной задержкой. Просто в наличии были эти камни с двумя канами на борту, интересно было их погонять на максимуме. На этой частоте потребление 70ма, в спячке меньше 10 ма (это с учетом того что стоит 7805), что вполне устраивает, можно гораздо меньше если встанет такая задача.
Сообщение отредактировал 0xC2 - Jan 12 2017, 09:48