реклама на сайте
подробности

 
 
> Задержка сигнала, Как уменьшить
Andreys55
сообщение Jan 30 2017, 19:16
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 19-02-14
Пользователь №: 80 601



При проектировании устройства было замечено, что при прохождении
сигнала через ПЛИС без всяких преобразований, он задерживается примерно на 10ns
Т.е сигнал проходит через входной буфер IBUF, а затем идет на выход через OBUF.
Установка параметра SLEW в значение FAST дает выигрыш примерно в 3-4ns
Существует ли еще возможность уменьшить задержку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
andrew_b
сообщение Jan 31 2017, 05:31
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 975
Регистрация: 30-12-04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757



Ну попробуйте поиграться с FROM:TO или set_max delay в зависимости от того, как вы описываете констрейны. Но гарантий нет, потому что все пути для роутинга уже проложены, надо лишь выбрать самый короткий. А его длина может оказаться больше, чем вам надо.