Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 14:04)

двухполупериодное выпрямление можно выполнить мостом, это не тот случай, когда диодов жалко.
Однако мне непонятно, как Вы планируете обойтись парой однофазных трансформаторов.
Схема очень проста.
На первичную обмотку первого трансформатора
подаётся линейное напряжение U-АВ первого фидера.
На первичную обмотку второго трансформатора
подаётся линейное напряжение U-АВ второго фидера.
Энергетики согласились с тем, что устройство должно работать,
если есть линейное напряжение U-АВ хотя бы на одном фидере.
Я писал об этом выше, но возможно написал не очень понятно.
Теперь о выпрямителе.
Конечно я хочу ставить однополупериодные выпрямители не ради экономии диодов.
Это вынужденное решение.
Если напряжения с трансформаторов выпрямить мостиками и подать на одну нагрузку, то напряжение на нагрузке будет равно разнице между самым высоким и самым низким потенциалом на любом из 4 входов мостиков.
Написал как то непонятно.
Наверно на примере будет понятнее.
Пусть в данный момент времени
напряжения на входах первого мостика: +100В и 0В,
а напряжения на входах второго мостика: -100В и 0В.
Ток будет протекать от +100В через первый мостик на -100В через второй мостик.
На нагрузке получим почти двойное напряжение.
Такие ситуации возможны как при обратном включении обмоток трансформаторов,
так и при фазовом сдвиге между напряжениями фидеров.
Других способов исключить такие неприятности я не знаю.
Только применить однополупериодные выпрямители.