Здравствуйте! Курю примеры реализаций lwIP под FreeRTOS от STM32 и CubeMX. Но во всех примерах общая проблема: если Ethernet кабель изначально отключен на запуске системы, то после его подключения всё равно ничего не работает.

Вопрос. Допустим, прерывание об изменении физики получено; а что собственно в нём делать? Как уведомить стек об изменении статуса связи. чтобы он перезапустил процедуру назначения IP-адреса от DHCP, и что там ещё надо.

Вот это с первого раза ни к чему не привело, что-то не так делаю или надо что-то ещё?
Код
  if (netif_is_link_up(&gnetif))
  {
    /* When the netif is fully configured this function must be called */
    netif_set_up(&gnetif);
  }
  else
  {
    /* When the netif link is down this function must be called */
    netif_set_down(&gnetif);
  }


Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 8 2017, 20:09
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SasaVitebsk
сообщение Feb 13 2017, 09:27
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 712
Регистрация: 28-11-05
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521



Ноль с переносом, а можно куда-нибудь положить примеры от st для 746 discovery?
Был бы очень благодарен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Ноль с переносом   lwIP: уведомление об изменении статуса линка   Feb 7 2017, 11:44
- - Сергей Борщ   Я делаю netif_set_link_up(&NetIF)/netif_set_li...   Feb 7 2017, 12:35
|- - viakon   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2017, 17:35) Я...   Feb 8 2017, 04:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (viakon @ Feb 8 2017, 06:46) Как об...   Feb 8 2017, 06:41
|- - viakon   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 8 2017, 11:41) В...   Feb 8 2017, 11:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (viakon @ Feb 8 2017, 13:20) Так?Бе...   Feb 8 2017, 11:38
- - kolobok0   Цитата(Ноль с переносом @ Feb 7 2017, 14...   Feb 7 2017, 21:16
- - Ноль с переносом   Здравствуйте. Проблема временно решена следующим о...   Feb 10 2017, 06:17
- - Ноль с переносом   Здравствуйте ещё раз. Был опыт применения LwIP-сте...   Feb 12 2017, 11:37
- - Genadi Zawidowski   Как минимум, в нужных местах кода необходимо вызыв...   Feb 12 2017, 14:47
- - Ноль с переносом   Genadi Zawidowski, спасибо за инфу; а можно уточне...   Feb 13 2017, 08:27
- - Ноль с переносом   SasaVitebsk, Если в рамках тематики обсуждения, то...   Feb 13 2017, 11:54
- - Genadi Zawidowski   Цитата__DSB() вообще не поможет, или отдельно взят...   Feb 13 2017, 12:53