реклама на сайте
подробности

 
 
> Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 07:22
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Добрый день!
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам.
От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м.
Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B
Прикрепленное изображение

Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений
Проблема в нестабильности выходных значений.
Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.
Кусок графика так же прилагается.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.
Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения.
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 01:24
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) *
Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.

Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле?

Надо смотреть осциллографом как выглядит сигнал на токовом резисторе в блоке и тогда станет ясно - это наведенный шум на кабель/датчик или собственный шум блока, тогда и над методами борьбы думать.

Цитата(TSerg @ Feb 21 2017, 07:03) *
de`B

У вас кот залез на клавиатуру , всякие непонятные импортные буквы пишет sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 21 2017, 04:05
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 04:24) *
тогда и над методами борьбы думать
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Всё по правилам

Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 05:55
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 11:05) *
Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой.

В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления.
Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- allmaker   Шумы при измерении значения давления воды   Feb 20 2017, 07:22
- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 09:22) Пос...   Feb 20 2017, 09:42
|- - allmaker   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 13:42) Ка...   Feb 20 2017, 10:06
- - novikovfb   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 11:22) Пос...   Feb 20 2017, 10:08
|- - allmaker   Цитата(novikovfb @ Feb 20 2017, 14:08) ст...   Feb 20 2017, 10:19
- - ViKo   А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным...   Feb 20 2017, 10:40
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 14:40) А если ...   Feb 20 2017, 10:54
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 13:54) Да,...   Feb 20 2017, 11:18
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:18) У вас ц...   Feb 20 2017, 11:28
|- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:43
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:43) А цель...   Feb 20 2017, 12:00
||- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:00) Цел...   Feb 20 2017, 12:14
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 16:14) Вот не...   Feb 20 2017, 12:20
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:20) Им,...   Feb 20 2017, 12:42
||- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) Не реже...   Feb 20 2017, 12:47
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:45) Ско...   Feb 20 2017, 12:49
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:47) На ...   Feb 20 2017, 13:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:55
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 13:55) Ваши фи...   Feb 20 2017, 11:59
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 14:59) Че...   Feb 20 2017, 12:05
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:05) А с как...   Feb 20 2017, 12:12
- - Plain   Выводы у датчика указаны производителем не "к...   Feb 20 2017, 10:50
|- - allmaker   Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 14:50) Выводы...   Feb 20 2017, 12:15
- - ViKo   Кому нужно знать, как меняется давление воды в дом...   Feb 20 2017, 12:15
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:15) Кому ну...   Feb 20 2017, 12:20
- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Исп...   Feb 20 2017, 12:59
|- - allmaker   Цитата(@Ark @ Feb 20 2017, 16:59) Можно л...   Feb 20 2017, 15:31
|- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Нет...   Feb 20 2017, 16:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Ман...   Feb 20 2017, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) Нет...   Feb 20 2017, 19:43
- - Lagman   Можете в инете поискать по словам "измерение ...   Feb 20 2017, 18:25
- - TSerg   de`B   Feb 21 2017, 00:03
|- - allmaker   Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24) Рез...   Feb 21 2017, 06:55
- - shewor   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Про...   Feb 21 2017, 07:19
|- - allmaker   Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19) Если ...   Feb 21 2017, 08:52
|- - novikovfb   Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52) Да,...   Feb 21 2017, 08:59
|- - allmaker   Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59) 1....   Feb 21 2017, 09:34
|- - HardEgor   Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 16:34) 1. ...   Feb 28 2017, 08:13
|- - Самоделкин   Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13) - п...   Feb 28 2017, 10:13
- - Самоделкин   А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять...   Feb 27 2017, 15:52