Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам.
От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м.
Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B
Прикрепленное изображение

Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений
Проблема в нестабильности выходных значений.
Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.
Кусок графика так же прилагается.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.
Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения.
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
shewor
сообщение Feb 21 2017, 07:19
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 61
Регистрация: 7-04-10
Пользователь №: 56 464



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом.


Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 08:52
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19) *
Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.

Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Feb 21 2017, 08:59
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52) *
Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.

1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении?
2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления?
И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.

Сообщение отредактировал novikovfb - Feb 21 2017, 09:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 09:34
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59) *
1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении?
2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления?
И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.

1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то...
2. Есть специальный цифровой задатчик тока 0 - 20мА. Все проверено сто раз. Да и алгоритмы применяются у нас в изделиях повсеместно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- allmaker   Шумы при измерении значения давления воды   Feb 20 2017, 07:22
- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 09:22) Пос...   Feb 20 2017, 09:42
|- - allmaker   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 13:42) Ка...   Feb 20 2017, 10:06
- - novikovfb   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 11:22) Пос...   Feb 20 2017, 10:08
|- - allmaker   Цитата(novikovfb @ Feb 20 2017, 14:08) ст...   Feb 20 2017, 10:19
- - ViKo   А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным...   Feb 20 2017, 10:40
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 14:40) А если ...   Feb 20 2017, 10:54
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 13:54) Да,...   Feb 20 2017, 11:18
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:18) У вас ц...   Feb 20 2017, 11:28
|- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:43
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:43) А цель...   Feb 20 2017, 12:00
||- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:00) Цел...   Feb 20 2017, 12:14
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 16:14) Вот не...   Feb 20 2017, 12:20
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:20) Им,...   Feb 20 2017, 12:42
||- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) Не реже...   Feb 20 2017, 12:47
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:45) Ско...   Feb 20 2017, 12:49
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:47) На ...   Feb 20 2017, 13:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:55
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 13:55) Ваши фи...   Feb 20 2017, 11:59
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 14:59) Че...   Feb 20 2017, 12:05
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:05) А с как...   Feb 20 2017, 12:12
- - Plain   Выводы у датчика указаны производителем не "к...   Feb 20 2017, 10:50
|- - allmaker   Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 14:50) Выводы...   Feb 20 2017, 12:15
- - ViKo   Кому нужно знать, как меняется давление воды в дом...   Feb 20 2017, 12:15
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:15) Кому ну...   Feb 20 2017, 12:20
- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Исп...   Feb 20 2017, 12:59
|- - allmaker   Цитата(@Ark @ Feb 20 2017, 16:59) Можно л...   Feb 20 2017, 15:31
|- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Нет...   Feb 20 2017, 16:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Ман...   Feb 20 2017, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) Нет...   Feb 20 2017, 19:43
- - Lagman   Можете в инете поискать по словам "измерение ...   Feb 20 2017, 18:25
- - TSerg   de`B   Feb 21 2017, 00:03
- - HardEgor   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) Ста...   Feb 21 2017, 01:24
|- - Plain   Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 04:24) тог...   Feb 21 2017, 04:05
||- - HardEgor   Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 11:05) Так чт...   Feb 21 2017, 05:55
|- - allmaker   Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24) Рез...   Feb 21 2017, 06:55
|- - HardEgor   Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 16:34) 1. ...   Feb 28 2017, 08:13
|- - Самоделкин   Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13) - п...   Feb 28 2017, 10:13
- - Самоделкин   А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять...   Feb 27 2017, 15:52