реклама на сайте
подробности

 
 
> Датчик включения пускателя, Разработка датчика обнаружения включения 380в
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 11:08
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.
Нужно не дорогое решение.
Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов.
Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт
Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.
Ногами не пинайте если что не так. rolleyes.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 12:22
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Цитата(Smoky @ Mar 5 2017, 18:14) *
Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.

Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Mar 5 2017, 20:37
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 15:22) *
Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.

А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- fetkz   Датчик включения пускателя   Mar 5 2017, 11:08
- - stells   Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 15:08) Необход...   Mar 5 2017, 11:37
- - fetkz   Факт подачи напряжения на катушку управления   Mar 5 2017, 11:47
- - Plain   https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Mar 5 2017, 11:59
- - Alex11   Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись ...   Mar 5 2017, 12:02
- - fetkz   Цитата(Alex11 @ Mar 5 2017, 18:02) Можно ...   Mar 5 2017, 12:08
- - Smoky   Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 17:08) Необход...   Mar 5 2017, 12:14
- - Alex11   TLP126, TLP182   Mar 5 2017, 12:50
- - rx3apf   На мой взгляд, правильнее использовать либо отдель...   Mar 5 2017, 13:24
- - AlexandrY   Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 13:08) Но из-з...   Mar 5 2017, 21:22
- - Сергей Борщ   Существуют специальные блочки - дополнительные кон...   Mar 6 2017, 07:13
- - khach   А схема контроля срабатывания пускателя по изменне...   Mar 9 2017, 11:39
- - batson   последовательно: высоковольтный конденсатор, резис...   Mar 12 2017, 20:37
- - VCO   по звуку   Mar 14 2017, 16:56