Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08)

Всем добрый день!
Есть следующий вопрос - в проекте имеется 2 клоковых домена. Между ними происходит обмен данными. Как задать в TimeQuest условие, чтобы он не учитывал пути между этими доменами в расчете?
Как я понимаю, есть команда set_false_path :
set_false_path -from [get_clocks __sourceClock] -to [get_clocks __destinationClock]
но как в ней описать клоки, которые формируются на внутренних PLL?
Для задания асинхронных клоков нужно пользоваться командой set_clock_groups а не set_false_path.
Чтобы автоматически описать клоки от внутренних PLL, есть команда derive_pll_clocks.
Также можно вручную их описать с помощью create_generated_clock.
Для сокращения длинных плохо читаемых автоматически созданных имён можно использовать макроподстановки TCL.