Доброе время суток.
Озаботился я вопросом как по витой паре будет корректнее пусть RS-485 сигнал: использовать для этого одну пару, или окрашенные провода с разных пар ? У меня есть модули вв/выв одной тайваньской фирмы, там указано следующее: (Y) Data+, (G) Data-, (Red) +Vs (B ) Gnd, есть подозрения что эта схема теоретически плохо обоснована. Вообще на что влияет то, что пара скручена, где корректней использовать нескрученные линии, где скрученные ? Те же вопросы и по RS-232 пущенном по витой паре (Rx,Tx, Signal GND) blink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Aug 30 2006, 08:39
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Витая пара применяется для того, чтобы помеха, наводящаяся на линию связи была по возможности синфазная. Т.е. если помеха и есть, то она одинаковая по фазе и амплитуде на обоих проводах витой пары. Тогда относительно дифференциального входа драйвера RS485 (который чувствителен имменно в разности напряжений на этих двух проводах, типовое +-0,2В) синфазная помеха не будет влиять на качество связи. Естественно на синфазную помеху относительно питания/заземления драйвера RS485 тоже есть ограничение (типовое +12В/-7В, относительно общего провода, если я не ошибаюсь). Так что для RS485 сигнальные провода линий A и В (и/или Y и Z для RS422) нужно подключать именно попарно на витой провод. Питание можно пускать по другой витой паре или как угодно (несколько пар объединить для увеличения суммарного сечения провода), если предполагается, что на стороне приемника оно будет стабилизироваться или по крайней мере фильтроваться.
Для RS232 ситуация немного другая. В этом интерфейсе сигналы передаются относительно общего провода. Поэтому чтобы улучшить помехоустойчивость линии связи по общим соображениям нужно пускать в каждую витую пару сигнальный провод и общий провод попарно. Однако еще замечу что в интерфейсе True RS-232 сигналы передаются с большим запасом по амплитуде, так что пускать в линию связи сигналы попарно с общим это скорее общая рекомендация. Потому что на десятки метров RS-232 (в отличие от линий связи RS-485 которые до километра бывает) обычно никто не применяет.