Пользователь №: 96 546



Добрый день! В документации по Sim900 написано, что модуль может поддерживать по TCP/UDP 8 соединений. Как клиент - 8, как сервер - 1 серверное и 7 клиентских. Каким образом реализовывается связь с большим количеством станций в системах автоматики например? Или под 8 соединениями понимается что-то другое?
Не нашел про sim300 такого описания(думаю что там не больше), но такая система работает. 10 станций с сименсовскими модемами MD720-3(клиенты) обмениваются данными через модем Teleport SG10 (сервер в нем модуль sim300) с OPC сервером.
Заранее спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Baser
сообщение Apr 15 2017, 12:35
Сообщение #2


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Встроенный TCP/IP стек SIM300 не поддерживал больше одного соединения.
SIM900 умеет до 8-и одновременных соединений. Но закладывать его в новую разработку нельзя - снимается с производства в конце года. Смотрите на семейство SIM800, он еще несколько лет будет выпускаться. SIM800 допускает до 6-и соединений.

А как это сделать, см. документацию, все описано.
SIM900_TCPIP_Application_Note на сайте МТ-Систем или Гамма-Украина

з.ы. на внешнем TCP/IP стеке, через PPP можно поднять любое кол-во соединений на любом модеме, но это значительно сложнее.