реклама на сайте
подробности

 
 
> Соединение двух полигонов AGND и DGND
MySOL
сообщение May 10 2017, 13:49
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 67
Регистрация: 17-06-12
Пользователь №: 72 370



Здравствуйте, друзья!

Имеется 2 цепи: AGND и DGND. Создал для них 2 полигона на одном внутреннем слоем. Подскажите, пожалуйста, как сделать перемычку между ними?

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
fill
сообщение May 10 2017, 14:14
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512




Цитата
Allowing Different Nets to Short
You can intentionally connect different nets and allow the planes or traces to short at a specified pin or via without causing a DRC violation.

Design situations may require that different nets must be tied together at specific pins (such as tying different power planes together at the common connector input). This feature enables you to define allowed shorts at those pins.
Note:

If you allow net shorting for pins or vias connected to planes, the connectivity to the planes does not appear on negative planes. Thermal pads for allowed shorted pins or vias only appear on positive planes.
Procedure

Select the pin or via for the allowed short.
Choose Properties > Padstack Properties from the popup menu.
In the Padstack Properties dialog box, expand the “Shorted Net Settings” section.
In the “Shorted nets by layer” list, select the layer (or multiple layers) for the short, then click Edit.
In the Nets dialog box, include the nets you want to connect to the selected pin or via.
Click OK.

The shorted net name appears in the “Shorted nets by layer” list.
(Optional) Repeat Steps 4 - 6 as needed to allow other nets to short to the same pin or via on different layers.
Click Apply.

The selected pin or via is allowed to connect to its original assigned net and also to the specified shorted nets.
(Optional) Generate a list of all of the allowed shorted nets in the design (Analysis > Allowed Net Shorting Report).

The Net Shorting tab of the Message Window displays a list of all of the allowed shorted pins and vias, and gives the total count. View the file .../PCB/LogFiles/AllowedNetShorting.txt to see the complete report.

You can route traces for the different nets to the selected pin or via without causing DRC violations. On shorted planes, a thermal connection to each plane appears for the selected pin or via without DRC violations.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MySOL
сообщение May 10 2017, 15:12
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 67
Регистрация: 17-06-12
Пользователь №: 72 370



fill, очень интересный метод, спасибо! Однако мне нужно соединить полигоны на одном слое. А в вашем методе, я так понял, используется переходное отверстие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение May 11 2017, 08:18
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(MySOL @ May 10 2017, 18:12) *
fill, очень интересный метод, спасибо! Однако мне нужно соединить полигоны на одном слое. А в вашем методе, я так понял, используется переходное отверстие


Пин или переход используется в качестве точки к которой привязывается соединение (netline). Т.е. на любом пине\переходе, ближайшем к месту соединения областей плейн, включите данную опцию. В итоге от этого пина\перехода протянется "жгутик" к ближайшему пину\переходу в соседней области плейн и соответственно можно будет проложить трассу на нужном слое согласно данному соединению.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.