Цитата(Wasserati @ May 21 2017, 22:59)

Установка "Connect under reset" ничем в данном случае не поможет, так как у обрезка программатора установленного на stm32vldiscovery попросту нету линии Reset. Данную процедуру можно провести только следующим способом: принудительно притянуть линию Reset МК к земле (на stm32vldiscovery для этого специальная кнопка есть черного цвета), запустить процесс подключения к МК в программе (ST-Linl Utility, Keil и пр.) и сразу же отпустить Reset. После этого произойдет подключение. В некоторых особо запущенных случаях, удерживать Reset нужно секунду-две.
Ну и еще раз повторю, программатор софтом определяется, он просто не может подключиться к программируемому МК. Как выше заметили, это может происходить из-за неправильного подключения, отсутствия перемычек(любой из трех установленных на плате), либо, в худшем случае, программируемый МК уже мертв.
Цитата(qnx @ May 21 2017, 09:44)

пробовал в STM32 ST-LINK Utility во время коннекта нажимать reset button (красный светодиод на st-link начинает моргать), а затем, через секунд десять вновь ошибка (которую уже приводил выше)
Доброе утро. Спасибо за помощь.
Вечером еще попробую через Keil, а то через STM32 ST-LINK Utility ошибка после удержания кнопки появляется
видимо, сгорел таки МК(
буду, если так, искать новый контроллер и впаивать на место этого, чтоб запустить таки плату отладочную.
Сейчас при включении в USB загораются оба светодиода (зеленый и синий) и постоянно горят.
Так же горит один красный постоянно и в зависимости от включенных SWG на JTAG иногда моргает еще один красный светодиод.