Есть схема управления нагревателем со стабилизацией температуры на 800 Вт. Ключ симистор, которым управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063.
Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял.
Привязку к сети еще в давние времена делал на рассыпухе.
Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
wla
сообщение May 30 2017, 15:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(KAlexn @ May 30 2017, 13:27) *
Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети.


Сеть- 100к двухваттный резистор- оптрон PC814x-Сеть. Это первичная сторона
5вольт- резистор 10 ком- коллектор- эмиттер оптопары- земля. Это вторичная сторона.
Сигнал можно снимать с эмиттера или с коллектора, это зависит от требуемой полярности импульса
Это самая простая схема из всех существующих

Сообщение отредактировал wla - May 30 2017, 15:01