Есть схема управления нагревателем со стабилизацией температуры на 800 Вт. Ключ симистор, которым управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063.
Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял.
Привязку к сети еще в давние времена делал на рассыпухе.
Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Сергей Борщ
сообщение May 30 2017, 11:49
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (KAlexn @ May 30 2017, 11:27) *
управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063.

Открываем техописание на MOC3063:
QUOTE
6-PIN DIP ZERO-CROSS PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER


QUOTE (KAlexn @ May 30 2017, 11:27) *
Привязки к сети нет
Есть.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 30 2017, 11:57
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2017, 14:49) *
Открываем техописание на MOC3063:

Есть.

Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 30 2017, 14:40
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(KAlexn @ May 30 2017, 14:57) *
Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи.

Для более или менее приличного регулятора температуры такая неопределенность не годится. Привязка к нулю сети в этом драйвере нужна только для минимизации помех. А для стабилизации температуры нужно стабилизировать мощность - честно ее считать - все реальные полупериоды или периоды.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 31 2017, 06:05
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Tanya @ May 30 2017, 17:40) *
Для более или менее приличного регулятора температуры такая неопределенность не годится.

Нагревается алюминиевая матрица со скоростью 8 град\мин. Отсюда можно посчитать на сколько она нагревается за 20 мсек.

Цитата(wla @ May 30 2017, 18:00) *
Сеть- 100к двухваттный резистор- оптрон PC814x-Сеть. Это первичная сторона
5вольт- резистор 10 ком- коллектор- эмиттер оптопары- земля. Это вторичная сторона.

А как насчет пролетающих помех через проходную емкость оптрона?