Пользователь №: 5 898



На один из банков Cyclone V хочу подать напряжение питания с внешней платы. Заранее не могу сказать какое будет 1,8 В или 2,5 В. Так вот это напряжение не всегда будет подаваться. Сможет ли Cyclone V нормально конфигурироваться и работать? Т.е. на одном из банков будет VCCIO = 0 В или 1,8 В или 2,5 В. VCCPD этого банка = 2,5 В. POR не следит за VCCIO, поэтому CycloneV должен запуститься.
Нет ли подводных камней? Так кто-нибудь делал?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Shivers
сообщение Jun 9 2017, 07:32
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 680
Регистрация: 11-02-08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950



Убедитесь только, что у Вас земля хорошая, иначе через ESD потечет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
umarsohod
сообщение Jun 9 2017, 07:49
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 24-11-11
Пользователь №: 68 492



Я думаю, что все будет нормально если в этом банке нет конфигурационных пинов(JTAG,MSEL и т.д)
Если есть, то нужно смотреть что за пины , и что будет, если при старте они в "0".