> Странности при работе с DS1820
Barmaley67
сообщение Aug 25 2006, 15:56
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 10
Регистрация: 5-04-06
Пользователь №: 15 851



При работе с датчиками DS1820 заметил такую странность: при стандартном (рекомендованном) подтягивающем резисторе (5,1 кОм) работает только часть датчиков (процентов 30), подключение +,-,данные. И только когда я заменил резистор на 100 кОм заработали все датчики. В чем причина? Где я допустил ошибку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
lof
сообщение Sep 2 2006, 00:34
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 12-04-05
Пользователь №: 4 084



Я цеплял DS1820 к AVR AT8535 c длинной линии около 12метров по витой паре, количество датчиков было 6. Проблема была только с формированием времянки для самых дальних датчиков. Резисторы стояли как доке 4.7к. Я вынужден был в конце концов разделить датчики на две группы ( дальние и ближние ) и кинуть две витые пары. А какие расстояния хотите заложить Вы. И что используете для линии связи, может проблема именной в ней?