реклама на сайте
подробности

 
 
> 12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast
ffilin
сообщение Jun 8 2017, 05:06
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Ко мне обратились с проблемой, нужен долговечный источник для питания компьютеров серверов (майлеров криптовалют) на 8КВт с жидкостным охлаждением, Т.к их будет несколько десятков. На сколько понял обычные источники у них при постоянной полной нагрузке больше года не работают. По этому попросили меня сделать специальный источник. Кроме того что "сохнут" электролиты, у них разъедается резина изолятора, по этому попросили сделать без электролитов, т.к. охлаждающая жидкость разъедает резину изоляторов.

Блоки будут полностью в жидкости.

Как вижу решение задачи.

1. (не оч. красивое, но быстрое) 50 гц трансформатором снизить до 20...30 вольт, далее многофазным step-down 12В 600А

2. сделать несколько (4...8) обычных ATX источников на 1...2квт выровняв (ограничив) максимальный выходной ток каждого, синхронизировав в разных фазах высокой частоты каждый, чтобы снизить пульсации. Входной электролит не нужен т.к. 3 фазы. на выходе уложиться в 120мв пульсаций, путём использования ВЧ многофазности.

Ваши соображения?


Сообщение отредактировал ffilin - Jun 8 2017, 08:06


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
khach
сообщение Jun 22 2017, 10:03
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



При таких мощностях надо делать двухуровневое преобразование- 380 в 48, разводка 48В в по крейтам, в крейтах перобразователь 48-12. Тут даже дело не экономике, а при таких токах падение на шинах требует 4-проводной разводки, А. т.к потребители расположены в разных местах, то и падение напряжения будет разным. А так каджый преобразователь 48-12 обслуживает свою группу портебителей.
Еще и аккумуляторы на 48 вольтовую шину удобно ставить для бесперебойного питания.
Блоки 380-48 берутся готовые, несколько блоков работают в параллель, допускается хотсвап. Есть шина цифрового управления- мониторинга. всегда можно накупить секндхенд блоков от серверов и базовых станций, провести им сервис с заменой электролитов и использовать в майнере.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- ffilin   12в 8КВт ATX источник для питания серверов   Jun 8 2017, 05:06
- - alexvu   1) Зачем охлаждать жидкостью электролиты? Может, и...   Jun 8 2017, 08:43
- - somebody111   Да там наверняка все это дело в чёрном, душном ящи...   Jun 8 2017, 08:58
|- - wla   Цитата(somebody111 @ Jun 8 2017, 13:58) Д...   Jun 8 2017, 09:06
- - _pv   Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 11:06) Ваши с...   Jun 8 2017, 10:28
- - Ydaloj   А где ваш хвалёный флагман - полумост на 494? Что-...   Jun 8 2017, 12:26
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Jun 8 2017, 15:26) А где ...   Jun 9 2017, 17:22
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Jun 9 2017, 20:22) из-за ...   Jun 9 2017, 17:32
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2017, 17:32) лучше ...   Jun 16 2017, 10:14
- - somebody111   Да вы хоть синхронный выпрямитель с минимум потерь...   Jun 8 2017, 14:33
- - Ydaloj   Во-первых, затраты на эффективность должна быть оп...   Jun 8 2017, 14:56
- - NeonS   Построение инфраструктуры серверов, их источников ...   Jun 8 2017, 15:49
|- - Ydaloj   Цитата(NeonS @ Jun 8 2017, 18:49) Поэтому...   Jun 8 2017, 19:18
- - somebody111   Это все интересно, но все все равно сводится к орг...   Jun 8 2017, 20:15
- - ffilin   Огурцов будет многофазник т.е. 16...20 модулей на ...   Jun 16 2017, 13:12
|- - Огурцов   Цитата(ffilin @ Jun 16 2017, 13:12) будет...   Jun 16 2017, 13:29
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Jun 16 2017, 16:12) на по...   Jun 16 2017, 16:00
|- - Plain   Цитата(ffilin @ Jun 16 2017, 16:12) придё...   Jun 17 2017, 19:30
|- - ffilin   Цитата(Plain @ Jun 17 2017, 22:30) Странн...   Jun 19 2017, 12:38
- - нищеброд   Синхронизация TL-ки возможна так. Электролиты в тр...   Jun 16 2017, 18:56
|- - Огурцов   Цитата(нищеброд @ Jun 16 2017, 18:56) Эле...   Jun 17 2017, 10:53
|- - нищеброд   Цитата(Огурцов @ Jun 17 2017, 14:53) это ...   Jun 17 2017, 17:47
||- - Огурцов   Цитата(нищеброд @ Jun 17 2017, 17:47) Кон...   Jun 17 2017, 22:15
||- - нищеброд   Цитата(Огурцов @ Jun 18 2017, 02:15) мост...   Jun 17 2017, 22:47
||- - Огурцов   Цитата(нищеброд @ Jun 17 2017, 22:47) ККМ...   Jun 18 2017, 21:54
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jun 17 2017, 13:53) это ...   Jun 19 2017, 08:02
|- - Огурцов   и я о том же - спорьте с нищебродом   Jun 19 2017, 10:00
- - Plain   Не-не, первоначальный замах 8 кВт на одном дроссел...   Jun 19 2017, 16:39
- - Plain   Да, меди надо вытащить много, один трансформатор с...   Jun 19 2017, 21:17
|- - нищеброд   Цитата(Plain @ Jun 20 2017, 01:17) один т...   Jun 20 2017, 21:03
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Jun 22 2017, 10:03) 380 в ...   Jun 22 2017, 15:44
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2017, 17:44) мини...   Jun 22 2017, 19:36
- - Plain   Вы бы погуглили типовые примеры — от такого БП до ...   Jun 22 2017, 14:18
- - Trump   Зато я теперь знаю к кому обращаться, когда сдохне...   Jun 22 2017, 21:45
- - Burner   Таки да, если питальник выдает сразу 12 В - то дли...   Jul 2 2017, 19:25
|- - ffilin   Burner спасибо. вот похожая тема на радиокоте Пр...   Sep 29 2017, 23:54
- - Ydaloj   А тот заказчик, который к вам обратился за 8-килов...   Sep 30 2017, 17:35
- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2017, 21:35) 1...б...   Oct 1 2017, 02:32