реклама на сайте
подробности

 
 
> Запустить АД от частотника меньшей мощности
ELEKTROS
сообщение Jun 27 2017, 06:33
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952



Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
san822
сообщение Jun 27 2017, 06:43
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(ELEKTROS @ Jun 27 2017, 10:33) *
Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А?



Что мешает подключить двигатель без нагрузки экспериментально ?

Частотный привод автоматом отключится, если будет перегрузка по току.

Возможно, отключится только после некоторой нагрузки на валу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic