Типовые схемы защиты от микросекундных помех |
|
|
|
Jun 20 2017, 13:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 11-08-10
Пользователь №: 58 858

|
Приветствую сообщество. Ищу, копаю, не могу найти рабочие (а лучше прошедшие испытания) схемы защиты от микросекундных импульсных помех. Задача: Защитить 36V@1A(DC) вход питания от воздействия импульсной помехи большой энергии - 2kV(1-50μs)/1kA(1-16μs) с целью пройти испытания и защитить заказчика от ЭМС неприятностей. Смоделировал схему генератора, руководствуясь ГОСТ Р 513.4.5-99. Модель генератора выдаёт на ненагруженный выход - напряжение и на короткозамкнутый выход - ток в соответствии с ГОСТ. (см. attach)
Пытался обойтись TVS, но получается, что на 36V-вольтовом супрессоре выделяется пиковая мощность 42kW. При этом спад мощности до 50% происходит за 17μs.
Если взять 5KP36 от Vishay (к слову, - это балда почти 10mm в диаметре и такой же длины с ногами потолще спички), то он терпит 5kW при импульсе мощности формой 1/1000μs. А его Rating Curve обещает, 30kW при длительности 17μs до спада в 50%. И Littlefuse для своих 5KP обещает то же, только у меня получается, что мало.
Попытки ограничить ток в супрессор - не увенчались успехом. Мощности на последовательных резисторах выделяются такие, что нет шансов на выживание. Пытался ограничить бросок тока индуктивностью. Пиковая мощность на TVS - снизилась, но ток, который разогнался за время нарастания импульса - исправно поддерживается индуктивностью и продлевает время выделения мощности на супрессоре. Rating Curve супрессора говорит, что при таких длительностях супрессор не может терпеть мою пиковую мощность. Подозреваю, что дроссель - тупо отдаёт ровно всё, что запас и получается, шило-на-мыло. Кроме того, непонятно как эта индуктивность будет переносить сотни ампер. Проволочке, может ничего и не будет, ну но там же сердечник какой-то, насыщение его, - не понимаю в этой теме. Смотрю разрядники. Вроде бы шикарный прибор. Все килоамперы пропускает через дугу. Падение на дуге 10-12V. Но появились моменты непонятные совершенно. Во-первых, - предельное напряжение до загорания дуги - нормируется для фронта 1kV/μs, и для 100V/μs, как поведёт себя на 2kV/μs - непонятно. И самое главное, - непонятно при каких условиях дуга гаснет. У некоторых разрядников указан параметр Holdover-Voltage порядка 75-100V (Device resets to a high impedance state once the voltage across the device falls below this level.) Но непонятно, какой в нём смысл, если явно видно, что напряжение на горящей дуге - уже меньше. Ну вот здесь к примеру http://www.littelfuse.com/~/media/electron...tasheet.pdf.pdfК тому же этот Holdover-Voltage указан как например " <80 " или " <130 " (http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg6_datasheet.pdf.pdf). Для меня 2 вольта - меньше 80. Это чтоли значит, что пока напряжение не спадёт ниже 2B - дуга имеет право гореть? До каких пор? Вот прилетел импульс, зажёг дугу, а дальше - её источник сможет поддерживать? Пол вольта - тоже меньше 80, - не может же быть, что полвольтовый источник сможет поддерживать дугу. В общем я так и не понял, это всё дело. Всвязи с ситуацией, прошу опытных разработчиков поделиться типовой схемой. Они же одинаковые наверное все. Киловольты-килоамперы импульса - ГОСТ-овские, у большей части - жёсткость 2-3. Энергия, которую надо проглотить - одинаковая... Допустимые вольты только разные у всех, ну и рабочий ток. Что-то не верится мне, что это требует каждый раз подстройки под параметры цепей. Ну или методика примерная может есть. И объясните ради бога, когда гаснет дуга в разряднике.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 22 2017, 08:08
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Цитата(mamadu @ Jun 20 2017, 16:20)  Задача: Защитить 36V@1A(DC) вход питания от воздействия импульсной помехи большой энергии - 2kV(1-50μs)/1kA(1-16μs) с целью пройти испытания и защитить заказчика от ЭМС неприятностей. правильно Вас понял? 2кВ*1кА*16мкс = 36Дж - вам надо защититься от импульса мощностью половина удара пули колаша? Если не секрет - откуда берутся такие удары?
|
|
|
|
|
Jun 26 2017, 06:55
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 11-08-10
Пользователь №: 58 858

|
Цитата(AlexRayne @ Jun 22 2017, 11:08)  правильно Вас понял? 2кВ*1кА*16мкс = 36Дж - вам надо защититься от импульса мощностью половина удара пули колаша? Если не секрет - откуда берутся такие удары? 2kV(1/50μs) - на ненагруженном выходе испытательного генератора, 1kA(4-16μs) - на короткозамкнутом выходе. (ГОСТ Р 513.4.5-99) На модели - максимум 7.3Дж смог отобрать у генератора с помощью резистора;
Сообщение отредактировал mamadu - Jun 26 2017, 06:56
|
|
|
|
|
Jun 26 2017, 12:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 11-08-10
Пользователь №: 58 858

|
Цитата(wim @ Jun 26 2017, 11:48)  Вопрос, как я понимаю, в разумности выбора испытательного напряжения. Откуда в низковольтной линии питания постоянного тока могут появиться импульсы 2 кВ? Вы же не будете эту линию питания кидать"воздушкой" на километр? Даже плохонькая витая пара ослабляет синфазную помеху раз в 10. Следовательно, при воздействии помехи 3-4 кВ "провод-земля" в линии питания в худшем случае наведется 300 - 400 В, от которых и нужно защититься. Степень жёсткости испытаний (сиречь испытательное напряжение) выбирают в соответствии с условиями эксплуатации т.е. с классом электромагнитной обстановки. В соответствии c ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) -> Для Класса 3 (Электромагнитная обстановка при параллельной прокладке силовых и сигнальных кабелей) выбирают степени жёсткости испытаний: Линии электропитания провод-провод - Ж2=1kV Линии электропитания провод-земля - Ж3=2kV Несимметричные линии провод-провод - Ж2=1kV Несимметричные линии провод-земля- Ж3=2kV (с первичной защитой) Симметричные линии провод-провод - не применяют Симметричные линии провод-земля - Ж3=2kV (с первичной защитой) Линии малой протяжённости - не применяют PS: И да, вопрос НЕ в выборе испытательного напряжения и не в его разумности. Тут как раз выбирать не приходится.
Сообщение отредактировал mamadu - Jun 26 2017, 12:43
|
|
|
|
|
Jun 27 2017, 05:39
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 11-08-10
Пользователь №: 58 858

|
Цитата(wim @ Jun 26 2017, 15:54)  А то мы этого не знаем ... Линия питания постоянного тока - это не сигнальная линия, которая обычно имеет высокий импеданс и не линия питания переменного тока, которая подключена к низковольтным сетям и в которой возможны перенапряжения при разрядах молнии и прочих коллизиях. Вы же моделируете схему защиты - попробуйте дополнить ее реальным физическим механизмом появления в низкоимпедансной цепи импульсов 2 кВ. Например, через емкостную связь с силовым кабелем. Или через индуктивную связь с ним же. Вы меня троллите что ли? Если требуется соответствие стандарту, - применить ваши рассуждения можно только если в стандарте будет указано, что так, мол, и так, "Когда не находится оснований для применения норм стандарта, следует использовать свои собственные соображения, расчёты и модели помех". За советами по убалтыванию заказчика на смену класса ЭМ-обстановки я обращусь на форум по убалтыванию, если потребуется. Здесь меня больше схемотехническая часть вопроса интересует.
|
|
|
|
|
Jun 27 2017, 07:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 158
Регистрация: 21-02-11
Пользователь №: 63 150

|
Цитата(mamadu @ Jun 27 2017, 08:39)  Здесь меня больше схемотехническая часть вопроса интересует. Такой фильтр подавит помехи Фильтр помех. Элементы рассчитываются под конкретное применение.
|
|
|
|
|
Jun 27 2017, 07:28
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450

|
Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 11:17)  Такой фильтр подавит помехи Фильтр помех. Элементы рассчитываются под конкретное применение. Допустим, надо импульс с энергией 7 Дж погасить до уровня не более 50 В с помощью Вашей рекомендации. Для накопления этих 7 Дж в конденсаторе при напряжении 50 В надо емкость порядка (7Дж*2/50В^2) Ф, т.е. всего то 5600 мкФ. Для накопления этих 7 Дж в дросселе при токе 2 А придется выбрать индуктивность порядка (7Дж*2/2А^2) Гн, т.е. 3,5 Гн. Тоже не хило. Если я ошибся - поправьте.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mamadu Типовые схемы защиты от микросекундных помех Jun 20 2017, 13:20 wim Цитата(mamadu @ Jun 20 2017, 16:20) У нек... Jun 20 2017, 20:06   novikovfb Цитата(wim @ Jun 26 2017, 12:48) Откуда в... Jun 26 2017, 08:59    wim Цитата(novikovfb @ Jun 26 2017, 11:59) По... Jun 26 2017, 09:50   Kiber99 Цитата(wim @ Jun 26 2017, 12:48) Откуда в... Jun 27 2017, 03:16    wim Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 06:16) Напр... Jun 27 2017, 07:44     Kiber99 Цитата(wim @ Jun 27 2017, 10:44) Микросек... Jun 27 2017, 08:39      wim Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 11:39) Прек... Jun 27 2017, 09:01       Kiber99 Цитата(wim @ Jun 27 2017, 12:01) В линии ... Jun 27 2017, 10:13        wim Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 13:13) В ли... Jun 27 2017, 11:47 syoma Если речь идет и микросекундных помехах, нормирова... Jul 4 2017, 17:46 Kiber99 Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 21:46) Если ре... Jul 5 2017, 02:23  syoma Цитата(Kiber99 @ Jul 5 2017, 04:23) При т... Jul 5 2017, 06:51 mamadu Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 20:46) Если ре... Jul 5 2017, 07:18  gte Кто может пояснить по ГОСТ IEC 61000-4-5-2014
По т... Aug 2 2017, 22:01 syoma ЦитатаПо таблице А в которой даны условия испытани... Aug 3 2017, 15:17 gte Цитата(syoma @ Aug 3 2017, 18:17) Можете ... Aug 3 2017, 16:49 syoma ЦитатаДля несимметричных цепей и линий при длине м... Aug 4 2017, 08:28 wim Схемы, подключенные к симметричной линии, тоже дол... Aug 4 2017, 09:39 gte Цитата(syoma @ Aug 4 2017, 11:28) Посмотр... Aug 4 2017, 13:32 syoma Цитатаd - При длине линий менее 10 метров испытани... Aug 4 2017, 20:51 gte Цитата(syoma @ Aug 4 2017, 23:51) Это не ... Aug 5 2017, 11:05 syoma Ну всякое возможно. Вы предисловие к русскому вари... Aug 5 2017, 18:59 gte Цитата(syoma @ Aug 5 2017, 21:59) Ну всяк... Aug 5 2017, 20:07 syoma ЦитатаА по англоязычной версии кому-то все ясно?
П... Aug 6 2017, 09:39 gte Цитата(syoma @ Aug 6 2017, 12:39) По англ... Aug 6 2017, 14:16 syoma ЦитатаТогда поясните как рассматривать пояснение ... Aug 7 2017, 14:03 gte Цитата(syoma @ Aug 7 2017, 17:03) Примеча... Aug 7 2017, 19:24 MrYuran Эпкос, сумида, мурата. Ищем ЕМЦ дроссель с горбом ... Aug 8 2017, 04:13 gte Цитата(syoma @ Aug 8 2017, 08:53) Нет, пр... Aug 8 2017, 10:57 syoma ЦитатаТ.е. линии короче 10 метров при передаче так... Aug 8 2017, 05:53 syoma ЦитатаНу или так. Странно, что при этом разработчи... Aug 8 2017, 16:19 gte Цитата(syoma @ Aug 8 2017, 19:19) Во перв... Aug 8 2017, 18:57  gte В общую копилку. Пиковый ток предохранителей, если... Oct 10 2017, 10:14
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|