реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита частотных преобразователей от короткого замыкания
RustemKZN
сообщение Jul 7 2017, 14:13
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 21-01-16
Из: Казань
Пользователь №: 90 123



Уважаемые коллеги, есть вопрос по поводу живучести частотных преобразователей. При испытаниях частотного преобразователя (трехфазного на 15 кВт) собственного изготовления выяснилось, что он не выдерживает межфазного короткого замыкания, выходят из строя силовые ключи (замыкания фазы на + или минус DC-шины, вроде, держут, но это не факт, т.к. большую статистику накопить дороговато crying.gif ). При этом у драйверов есть защита по насыщению силовых ключей, логика защиты на тестовых сигналах работает корректно. Возможно, ключи выходят из строя от перенапряжения в момент броска тока. Не вдаваясь пока в подробности силовой части, хотелось бы узнать насколько реально защитить частотник от короткого замыкания, насколько серийные преобразователи стойки к таким аварийным ситуациям. У нашего частотного преобразователя есть дополнительные аварийные уставки по току и напряжению, но они работают на частоте ШИМ, медленные. Возможно, организовать систему защиты можно иначе...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
somebody111
сообщение Jul 8 2017, 15:09
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341



Цитата
Синусный фильтр на выходе частотника ограничит скорость нарастания тока при КЗ до уровня, при которых защита успеет сработать.

Свист. Между сетью и транзисторами звено постоянного тока в виде конденсаторной батареи. В момент кз она вся разрежается и ничего ее не остановит.Вы можете хоть автомат в полноминала ставить - горит из-за невозможности ограничить ток от конденсаторов
Цитата
На сколько мне известно, IGBT транзисторы могут выдержать лишь ограниченное количество перегрузок, вводящих их в режим насыщения.

Дело не в этом. Все очень сильно зависит от кучи ньюансов:
а) Короткое замыкание в звене постоянного тока в работы. Обычно так: КЗ-выгорает сопля, которая вызвала КЗ-дикое перенапряжение более 1000В на ближайшем транзисторе (d(Lсопли*I)/dt).Далее ,все зависит от того, стоит ли на драйвере активная защита от перенапряжений или нет. Если не стоит, то транзистор выгорает от 1000В+ (пробой). Если стоит, то шансы 50/50: возникшая дуга может случайно открыть ключ в полумосте по помехе через питание, если на драйвере нет супервизора питания (бабах сопли-иголка в питании драйвера до 0В-потенциал затвора с минус 15В до ~0В-наводка на затвор - бабах ключ). Все зависит от расположения точки, в которой произошло КЗ
б) Межфазное КЗ. При правильной организации цепей защиты, с этим проблем нет. Смысл в том, что транзистор может выдержать двухкратный ток в течении ~10мкс. Все цепи защиты должны быть ювелирно настроены на это число. Это касается драйвера, платы, куда приходит сигнал с драйвера об аварии и программы. В программе сигнал об аварии должен моментально быть отработан (не ждать, пока что-то там выполнится, а по самому высшему приоритету: пришел сигнал аварии-переход в прерывание - моментально отключить все). Плюс на этот случай делается защита от высоких токах в фазе. Банально ставятся 2 датчика тока на выход частотника и такая же аппаратная 10мкс защита без замедлений
*И в 1 , и во 2 случае в такие моменты в редких случаях может пересброситься процессор и при инициализации на его ножках может быть что угодно. В итоге оба ключа полумоста при инициализации могут быть открыты. Нужно делать еще аппаратную защиту от этого
** Подводный камень здесь скрыт в том, что 10мкс-ная защита ужасно боится помех даже при номинальных токах,а больше фильтровать нельзя. Если в плате/разводке шкафа/жгута будет хоть что-то непомехоустойчивое, антенна и пр., то защита даст ложное срабатывание

Сообщение отредактировал somebody111 - Jul 8 2017, 15:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- RustemKZN   Защита частотных преобразователей от короткого замыкания   Jul 7 2017, 14:13
- - ELEKTROS   Ну вообще-то такие вещи делаются аппаратно, а не п...   Jul 7 2017, 14:29
- - LII   Цитата(RustemKZN @ Jul 7 2017, 16:13) При...   Jul 7 2017, 15:01
- - khach   Синусный фильтр на выходе частотника ограничит ско...   Jul 8 2017, 08:35
|- - khach   Цитата(somebody111 @ Jul 8 2017, 17:09) С...   Jul 8 2017, 16:17
||- - somebody111   Цитата(khach @ Jul 8 2017, 19:17) Синусны...   Jul 9 2017, 09:38
||- - khach   Цитата(somebody111 @ Jul 9 2017, 11:38) С...   Jul 9 2017, 11:27
|- - Plain   Цитата(somebody111 @ Jul 8 2017, 18:09) С...   Jul 8 2017, 16:57
- - somebody111   ЦитатаПро снабберные конденсаторы прямо на шинах п...   Jul 9 2017, 16:31
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Jul 9 2017, 19:31) И...   Jul 9 2017, 19:21
|- - san822   Цитата(AlexandrY @ Jul 9 2017, 23:21) Так...   Jul 10 2017, 10:03
|- - AlexandrY   Цитата(san822 @ Jul 10 2017, 13:03) Почем...   Jul 10 2017, 13:01
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Jul 10 2017, 15:01) Из...   Jul 10 2017, 21:32
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Jul 11 2017, 00:32) Вот на...   Jul 11 2017, 06:24
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Jul 11 2017, 08:24) Фу...   Jul 11 2017, 07:52
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Jul 11 2017, 10:52) Все пр...   Jul 11 2017, 08:22
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Jul 11 2017, 10:22) 10...   Jul 11 2017, 10:09
- - RustemKZN   Спасибо за бурное обсуждение проблемы! Будем д...   Jul 13 2017, 04:47
- - somebody111   Цитата100 ns Во-первых, это реакция сигнальных цеп...   Jul 13 2017, 09:19
|- - khach   Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 11:19) ...   Jul 13 2017, 09:44
- - somebody111   Повторяю вам в 3 раз-внимательно изучите как работ...   Jul 13 2017, 12:22
|- - khach   Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 14:22) ...   Jul 13 2017, 14:47
- - somebody111   Хорошо, вот Транзистор. Какой- там ток соответству...   Jul 13 2017, 15:01
|- - khach   Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 17:01) ...   Jul 13 2017, 15:28
- - somebody111   Обычный транзистор, на котором куча устройств сдел...   Jul 13 2017, 15:40
- - jeka   Попробовал на досуге сделать раннюю защиту от КЗ. ...   Jul 28 2017, 08:16
|- - khach   Цитата(jeka @ Jul 28 2017, 10:16) Соответ...   Jul 28 2017, 23:03
- - jeka   Ну, ненагруженная вторичка любого трансфторматора ...   Jul 30 2017, 06:26
- - khach   Т.е трансформатор одновитковый по первичке, но не ...   Jul 30 2017, 12:27
- - jeka   При наличии правильно разведенной многослойки по с...   Jul 30 2017, 21:16
|- - khach   Цитата(jeka @ Jul 30 2017, 23:16) Там дру...   Jul 31 2017, 11:03
- - jeka   А УВХ для чего? Для целей защиты оно ни к чему, иб...   Jul 31 2017, 19:15
|- - khach   Цитата(jeka @ Jul 31 2017, 21:15) А УВХ д...   Aug 1 2017, 08:28
- - jeka   Понял. Кстати, такие датчики тока нормально на пра...   Aug 1 2017, 09:38
|- - khach   Цитата(jeka @ Aug 1 2017, 11:38) Кстати, ...   Aug 1 2017, 10:02
- - VSt&   Господа, в теме полно религии, особенно на первых ...   Aug 2 2017, 11:49
- - AlexandrY   Цитата(VSt& @ Aug 2 2017, 14:49) Пото...   Aug 2 2017, 14:15
- - khach   Цитата(VSt& @ Aug 2 2017, 13:49) Заче...   Aug 2 2017, 16:54


Reply to this topicStart new topic