> Линейные напряжения AB и BC, в трехфазных трехпроводных системах, с измерением относительно фазы В
Димитрий
сообщение Jul 12 2017, 05:00
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 184
Регистрация: 21-03-06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435



Прошу подсказать кто сталкивался с подобным.
Наткнулся на определение линейного напряжения AB и BC для трехфазной трехпроводной системы с измерением относительно фазы B.
Обозначаются они как VRY и VYB соответственно.
Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным.
Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных).
Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlexandrY
сообщение Jul 12 2017, 05:28
Сообщение #2


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Димитрий @ Jul 12 2017, 08:00) *
Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных).
Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B?

В системах где нет нуля и соответственно не может присутствовать zero-sequence компонента достаточно знать два напряжения.
Двигатели подключаются без использования нуля.