Цитата(Barmaley67 @ Aug 25 2006, 19:56)

При работе с датчиками DS1820 заметил такую странность: при стандартном (рекомендованном) подтягивающем резисторе (5,1 кОм) работает только часть датчиков (процентов 30), подключение +,-,данные. И только когда я заменил резистор на 100 кОм заработали все датчики. В чем причина? Где я допустил ошибку?
Я как-то подключал к АТ89С51 по такой вот схемке. Правда у МК было задействовано 2 ноги на однопроводную шину, но дальность была 100 метров и порядка 30 датчиков на линии в промышленном цеху с кучей частотников (производство мороженого). Цеплял по неэкранированной витой паре 5-й категории. Датчики с внешним питанием все, на конце линии диод шоттки в обратном включении. Ошибки конечно сыпались, но если выводить сообщение об ошибке только после 4-го неудачного чтения - то они практически не появлялись.