> Странности при работе с DS1820
Barmaley67
сообщение Aug 25 2006, 15:56
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 10
Регистрация: 5-04-06
Пользователь №: 15 851



При работе с датчиками DS1820 заметил такую странность: при стандартном (рекомендованном) подтягивающем резисторе (5,1 кОм) работает только часть датчиков (процентов 30), подключение +,-,данные. И только когда я заменил резистор на 100 кОм заработали все датчики. В чем причина? Где я допустил ошибку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
lof
сообщение Sep 5 2006, 23:33
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 12-04-05
Пользователь №: 4 084



А Вы пытались посмотреть сигнал осцилографом? Может быть сигнал действительно с резкими фронтами и увеличивая резистор до 100к Вы просто датчики вводите в состояние когда им начинает нехватать питания и они сами внутри себя начинают сглаживать фронты и начинают работать. А попробуйте для эксперимента между входом процессора и линией до подтягивающего резистора 4.7к вставить резистор 100-200ом и тем самым сгладить фронты.