реклама на сайте
подробности

 
 
> Максимальное напряжение между клеммами
Smehotehnik
сообщение Sep 19 2017, 16:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 10-05-12
Пользователь №: 71 761



Всем, доброго.
Для клеммника 15EDGK-3.5-05P-14-00AH указано максимальное напряжение 250В. Если я правильно понимаю, это максимальное напряжение между соседними клеммами. Я собираюсь его использовать в качестве вводного для 3-х фазного напряжения 380В в устройстве контроля качества питания. Ток через разъем будет исчисляться миллиамперами.
А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В?
За ранее спасибо, ответившим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ikm
сообщение Sep 20 2017, 07:24
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



Цитата(Smehotehnik @ Sep 19 2017, 19:38) *
А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В?

У Вас максимальные 250В, это DC или средние для AC? Ведь в сети 220В, это среднее напряжение (показание тестера), а пиковое 311В.


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 