реклама на сайте
подробности

 
 
> Испытания RS485 и CAN
skyv
сообщение Sep 27 2017, 08:54
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606



Всем доброго дня.
Вопрос по испытаниям коммуникационных интерфейсов приборов на
устойчивость к различного рода помехам.
К примеру, имеем канал RS485 c гальванической развязкой,
который работает на скорости 115200 бод с протоколом modbus RTU master/slave
или CAN c развязкой (скорость от 50 до 1000кГц). Линия связи до 10 метров.
Приборы устанавливаются в силовых преобразовательных шкафах.
Прошу поделиться опытом кто и как испытывает функционирование каналов
связи приборов в условиях помех. Чем формировать эти помехи?
По каким критериям оценивать функционирование в этих условиях?






Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ZASADA
сообщение Sep 27 2017, 12:02
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 738
Регистрация: 13-01-11
Из: Минск
Пользователь №: 62 210



Цитата(skyv @ Sep 27 2017, 11:54) *
Прошу поделиться опытом кто и как испытывает функционирование каналов
связи приборов в условиях помех. Чем формировать эти помехи?

отдаем в аттестованную лабораторию, там специально обученные люди сами все делают и выдают результат в виде протоколов и сертификатов.
Цитата(skyv @ Sep 27 2017, 11:54) *
По каким критериям оценивать функционирование в этих условиях?

в стандартах все конкретно описано.
если вкратце, то есть несколько критериев. например, соединили два устройства, между ними идет обмен данными. На канал связи или устройства воздействуют помехами. дальше есть варианты:
А- все работает, помехи никак не повлияли
В- все работает, в момент воздействия прошли некритичные сбои связи, потом все само восстановилось и продолжило работать
С- в момент воздействия прошли сбои связи, после перезагрузки оборудования в ручном режиме все восстановилось и продолжило работать
D- в момент воздействия сгорела защита (например предохранитель), после замены предохранителя все восстановилось и продолжило работать
E- все сгорело к чертям собачьим, восстановлению не подлежит.

конкретные воздействия, их сила и критерии определены ТЗ, заказчиком или кем-то еще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skyv
сообщение Sep 27 2017, 13:09
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606



Цитата(ZASADA @ Sep 27 2017, 15:02) *
отдаем в аттестованную лабораторию...
...
конкретные воздействия, их сила и критерии определены ТЗ, заказчиком или кем-то еще.


Вот интересно, до того как Вы отдаете устройство в аттестованную лабораторию
есть хоть приблизительное понимание в каком из 5-ти приведенных Вами пунктов
окажутся результаты проверки? Или это всегда полная неопределенность.
Перед тем как нести уже готовый прибор на испытания Вы предварительно
сами ничего не делаете в части проверки соответствия требованиям ТЗ по помехам?
Если нет, то мне кажется это очень смело.