реклама на сайте
подробности

 
 
> Сопряжение входных сигналов.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 12:43
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена. Но перерыв приличное количество документации я нашел что максимальное напряжение затвора я могу подать 20 вольт а напряжение база-емитер и того меньше.
Как быть?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
@Ark
сообщение Oct 14 2017, 08:50
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 15:43) *
У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена...

Это, как раз, не естественно - вставлять лишние транзисторы в схему, там где они не требуются.
Естественно - это завести эти сигналы через делители напрямую на входы МК.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 14:28
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(@Ark @ Oct 14 2017, 14:50) *
Это, как раз, не естественно - вставлять лишние транзисторы в схему, там где они не требуются.
Естественно - это завести эти сигналы через делители напрямую на входы МК.

это как? максимальная амплитуда 24 вольта. чтоб поделить до 3.3 вольта нужно поставить делитель 1 к 8. но на таком делителе 5-ти вольтовый сигнал будет меньше порога логического нуля.



Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 14:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Oct 15 2017, 16:07
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Jenya7 @ Oct 15 2017, 16:28) *
это как? максимальная амплитуда 24 вольта. чтоб поделить до 3.3 вольта нужно поставить делитель 1 к 8. но на таком делителе 5-ти вольтовый сигнал будет меньше порога логического нуля.

Я не пойму, Вы хотите получить универсальный вход МК, который бы работал и от 24, и от 5 вольт?


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 21:07
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 01:07) *
Вы в состоянии ясно сформулировать свою задачу? Что с чем конкретно собираетесь сопрягать? Что - на входе, что - на выходе?


Цитата(LII @ Oct 15 2017, 22:07) *
Я не пойму, Вы хотите получить универсальный вход МК, который бы работал и от 24, и от 5 вольт?


Да. Именно это моя цель. Есть входной сигнал который варьируется от 5 до 24 вольт. Мне надо принять его на ножке микроконтролера.

Цитата(Plain @ Oct 16 2017, 01:47) *
Напрямую, естественно, нет. Потому что предельный ток открытого, в данном случае, входного защитного диода МК не бесконечен, а вполне конкретно указан в его официальной бумаге — в разделе предельных режимов, естественно.

Таким образом, после прочтения данного раздела и отступа от его пределов на порядок, задача решается никакими не аж оптронами, не "полярными транзисторами" и не очередной многостраничной темой, а всего-навсего одним резистором.

да. было дело. на АВРках я вешал сеть на ножку контроллера через мегаомные резисторы. с тех пор я вырос, стал серьезней да и проекты повзрослели.

Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 21:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Oct 15 2017, 21:29
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 00:07) *
Да. Именно это моя цель. Есть входной сигнал который варьируется от 5 до 24 вольт. Мне надо принять его на ножке микроконтролера.

Когда ж Вы начнете ясно выражать свои мысли? sm.gif
То есть нужен вход, к которому можно подключать различные датчики с фиксированными выходными уровнями от 0В (лог."0") - 5В (лог."1"),
до 0B (лог."0") - 24В (лог."1"). Я вас правильно понял?
А что с питанием МК - оно постоянно или может варьироваться в процессе работы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 05:47
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 02:29) *
Когда ж Вы начнете ясно выражать свои мысли? sm.gif
То есть нужен вход, к которому можно подключать различные датчики с фиксированными выходными уровнями от 0В (лог."0") - 5В (лог."1"),
до 0B (лог."0") - 24В (лог."1"). Я вас правильно понял?
А что с питанием МК - оно постоянно или может варьироваться в процессе работы?

питание МК 3.3 вольта. от датчика может прийти, как вы правильно заметили, 0-5 в или 0-24 в.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Oct 16 2017, 06:07
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 08:47) *
питание МК 3.3 вольта. от датчика может прийти, как вы правильно заметили, 0-5 в или 0-24 в.

Вариант с одним резистором, предложенный Plain, Вам подойдет лучше всего. Если бы не паразитная запитка МК от входа...
Скажите, может ли быть ситуация, когда сигнал от датчика (высокий уровень) есть, а штатного питания на МК нет (выключен)?
Иными словами, у МК и датчиков общий первичный источник питания или нет?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 06:50
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 12:07) *
Вариант с одним резистором, предложенный Plain, Вам подойдет лучше всего. Если бы не паразитная запитка МК от входа...
Скажите, может ли быть ситуация, когда сигнал от датчика (высокий уровень) есть, а штатного питания на МК нет (выключен)?
Иными словами, у МК и датчиков общий первичный источник питания или нет?

вообще конечно такая ситуация может быть. датчики не синхронизированы с МК. Защиты от сигналов датчиков при выключенном МК нет.
Но мне как то очень не хочется испытывать на прочность входы МК одним резистором. Как то экстремально это. Система стоит у клиента в труднодоступном месте. Требование - максимальная надежность, поставил и забыл.

Вобщем убедили меня поставить резистор, только сказали внешние диоды поставить для надежности. Еще предлагали зенер по низу поставить вместо диодов.
А как расчитать резистор и диоды? Входному пину нужен какой то минимальный втекающий ток или можно впендюрить резистор килоом так 100 и не париться?

Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 16 2017, 08:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Oct 16 2017, 08:45
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 09:50) *
Требование - максимальная надежность, поставил и забыл.

Понятно.
Тогда, примерно так:


Прикрепленное изображение


P.S. Можете даже перепутать полярность подключения датчика. Ничего не должно выйти из строя.

Сообщение отредактировал @Ark - Oct 16 2017, 08:52
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 08:49
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 14:45) *
Понятно.
Тогда, примерно так:


Прикрепленное изображение

о! спасибо. а мне посоветовали так.

а в вашей схеме когда на входе потенциал 3.3 вольта поделиться?

Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 16 2017, 08:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Jenya7   Сопряжение входных сигналов.   Oct 11 2017, 12:43
- - Ydaloj   если настолько проблема в схемотехнике, что аж вот...   Oct 11 2017, 12:49
|- - Jenya7   Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2017, 17:49) если ...   Oct 11 2017, 13:00
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 20:00) ну на...   Oct 11 2017, 13:07
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 18:07) Есл...   Oct 11 2017, 13:17
|- - Lmx2315   ..если не критично - развяжитесь оптроном.   Oct 11 2017, 13:29
||- - Jenya7   Цитата(Lmx2315 @ Oct 11 2017, 18:29) ..ес...   Oct 11 2017, 13:50
||- - Ydaloj   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 16:50) оптро...   Oct 12 2017, 14:37
||- - Jenya7   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2017, 19:37) Видим...   Oct 14 2017, 06:48
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 20:17) я ник...   Oct 11 2017, 15:00
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 20:00) А т...   Oct 11 2017, 15:12
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 22:12) если ...   Oct 11 2017, 15:21
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 20:21) Это...   Oct 11 2017, 15:44
||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 22:44) макси...   Oct 11 2017, 16:30
||- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 21:30) где...   Oct 11 2017, 16:54
|- - варп   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 21:21) Это...   Oct 11 2017, 15:46
|- - Ruslan1   Цитата(варп @ Oct 11 2017, 17:46) ...ни о...   Oct 16 2017, 11:09
|- - A.Lex   Цитата(@Ark @ Oct 14 2017, 11:50) Естеств...   Oct 14 2017, 13:39
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 11:49) а в в...   Oct 16 2017, 09:07
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 15:07) Нет, не...   Oct 16 2017, 09:21
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 12:21) спаси...   Oct 16 2017, 09:48
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 15:48) Не сове...   Oct 16 2017, 09:54
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 12:54) ... б...   Oct 16 2017, 10:10
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 16:10) Это зав...   Oct 16 2017, 10:23
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 13:23) спаси...   Oct 16 2017, 10:41
||||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 16:41) По-моем...   Oct 16 2017, 11:05
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 13:23) и еще...   Oct 16 2017, 11:06
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 17:06) Если хо...   Oct 16 2017, 11:11
||- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 09:50) Систе...   Oct 16 2017, 10:48
|- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 15 2017, 17:28) это к...   Oct 15 2017, 19:07
- - AnatolyT   если нужен скоростной ответ от датчика, ставьте тр...   Oct 14 2017, 10:25
|- - @Ark   Цитата(AnatolyT @ Oct 14 2017, 13:25) есл...   Oct 14 2017, 11:01
- - AnatolyT   10 мкс задержки иногда неприемлемо   Oct 14 2017, 11:46
|- - @Ark   Цитата(AnatolyT @ Oct 14 2017, 14:46) 10 ...   Oct 14 2017, 13:56
- - Plain   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 15:43) сигна...   Oct 15 2017, 19:47
- - @Ark   Цитата(Plain @ Oct 15 2017, 22:47) Таким ...   Oct 15 2017, 20:59


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:18
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016