Добрый день,
Необходимо реализовать сбор с нескольких датчиков(электрохимические газовые сенсоры) на STM32F072
Переодичность опроса 10гц
Так как в этом контроллере опорное напряжение привязано к VDDA есть идея подавать на предварительные усилители работающие
с однополярным питанием 5в напряжение смещения около 1в и в каждом цикле измерения мерять не только сами каналы но и
опорное напряжение.
Наш сигнал будет разностью между измеренным опорным напряжением и напряжением сигнала.
Так же при изменении VDDA будет меняться и опорное напряжение, это изменение мы можем рассчитать и скорректровать полученные
значения основного сигнала. таким образом точность вычислений будет определяться точностью опорного источника
для 12 бит АЦП.
Опыта в подобных устройствах большого нет, подскажите пожалуйста нюансы.

Мое виденье данного устройства
Хороший ИОН 2.5в(выбор одновольтовых хороших ИОН очень мал, цены выше итд)-> делитель до 1в (резисторы 0.1%)->прецизионный оу с маленьким дропом и дрейфом -> повторить на полевике
Достаточно ли этого?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Axel
сообщение Nov 11 2017, 19:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 480
Регистрация: 21-11-04
Пользователь №: 1 188



Рискну предположить, что рассчитывать на 12 бит с опорой 1В (на ST) - затея малоперспективная. Более предпочтительно (ИМХО) использовать хорошо подключенный 2.5 V ИОН и усилить входные сигналы.
Что-то подсказывает, что Ваша газовая среда может быть несколько проводящей, т.е. возможны утечки на землю (и не только). Поэтому имеет смысл подумать о защите и использовать отдельный сигнальный общий провод.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spirit_1
сообщение Nov 11 2017, 19:13
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 61
Регистрация: 2-10-17
Пользователь №: 99 572



Цитата(Axel @ Nov 11 2017, 19:00) *
Рискну предположить, что рассчитывать на 12 бит с опорой 1В (на ST) - затея малоперспективная. Более предпочтительно (ИМХО) использовать хорошо подключенный 2.5 V ИОН и усилить входные сигналы.
Что-то подсказывает, что Ваша газовая среда может быть несколько проводящей, т.е. возможны утечки на землю (и не только). Поэтому имеет смысл подумать о защите и использовать отдельный сигнальный общий провод.


я именно так и делаю. использую внешний , хороший ион так как внутренний слабоват., но только не на прямую так как подключить его
в данном контроллере нет возможности а измеряю его в каждом цикле и определяю уход его показаний на основании чего можно компенсировать уход опорника ацп и в конечном итоге саму измеряемую величину

в пнд закажу STM32f373 / там 16 бит ацп и можно нормально внешнюю опору подать. если что перекину код на него