Цитата(leocat @ Dec 10 2017, 12:57)

...инерция порядка 5 сек...при частоте опроса менее 5 сек датчик просто будет разогреваться, не много, но как раз в пределах 0.5 С....
БРЯХНЯ.
При опросе с максимальной частотой, максимальный разогрев порядка 0,2 градуса (совет дня: не используйте паразитное питание).
Инерция термодатчика = приход к измеряемой темепратуре (не путать со скоростью преобразованием и прочем) - около 5 МИНУТ!!! (это и теории и по практике).
2копипастеру:
Задайтесь вопросом - кому и когда необходима точность?
лично сам знаю только один случай = для воспроизведения условий ранее зафиксированных человеком. Для всех остальных случаев - это нафик не нужно. Например для регулирования температуры...
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
DS1821 - там по более чем 12 разрядов
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 10 2017, 10:36