реклама на сайте
подробности

 
 
> Изолированная схема измерения параметров сети, Прошу совета
Arlleex
сообщение Jan 23 2018, 14:32
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Добрый вечер!
Однажды при обсуждении темы измерения параметров сетевого напряжения промелькнула мысль использовать гальванически развязанную схему.
Итак, есть вход 220В переменного напряжения, и я хочу оцифровывать это напряжение для дальнейшего спектрального состава (а попутно мерить RMS).
Накидал вот такую схемку:



На правой стороне - плата с микроконтроллером. Ее питает обычный AC/DC-преобразователь от Meanwell. От этого же источника питается гальванически развязанный DC/DC для формирования напряжения, питающего АЦП (возможно, и другие аналоговые компоненты вместо резисторов).

Казалось бы, я все заизолировал. Но я что-то сделал не так. Вот по-любому laughing.gif
Где те изъяны, подскажите? Я не могу понять, возможно, элементарных вещей - в каких случаях подключение фазы и нуля имеет значение, а в каких - нет (и имеет ли в моем случае)? Как будет чувствовать себя АЦП, ведь он будет "на одном проводе" с сетевым напряжением (каков будет результат оцифровки сигнала при таком подключении по сравнению со схемой, когда на АЦП подается напряжение с понижающего трансформатора?).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Arlleex
сообщение Jan 24 2018, 05:50
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Цитата(Alex11 @ Jan 23 2018, 19:09) *
Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одной посуде. Если Вам не нужна бешеная точность, то толучится дешевле. В Вашей схеме идеологически все нормально, но аналог нужно будет делать по-другому. На четырех резисторах, скорее всего не заработает.

Спасибо, действительно интересное решение. Нужно посидеть полистать характеристики.

Цитата(sgs @ Jan 24 2018, 08:50) *
Что касается трансформаторного входа - это вопрос частотной полосы сигнала.
Любой трансформатор искажает высокие частоты. Если это не принципиально, трансформатор напряжения - нормальное решение.

С трансформатором было бы очень здорово, если бы производители трансформаторов писали в технических описаниях эту самую полосу частот и линейность характеристик в этой полосе... Ведь моя задача - оцифровать показания для дальнейшего проведения фурье-анализа в полосе от 0 до 16...20кГц. Именно из-за линейности и равномерной частотной характеристики была идея сделать делитель напряжения на обычных резисторах. Но трансформаторный вход кажется более правильным и более экономичным, но какие трансформаторы рассматривать - НЧ понижающие сетевые или согласующие? В одном устройстве ставил вообще импульсный в режиме трансформатора тока, по которому считал входное напряжение, но там большая точность и, тем более, частотный анализ не требовались.

Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 24 2018, 05:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Arlleex   Изолированная схема измерения параметров сети   Jan 23 2018, 14:32
- - Alex11   Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одно...   Jan 23 2018, 15:09
|- - AlexandrY   Цитата(Alex11 @ Jan 23 2018, 17:09) Посмо...   Jan 25 2018, 09:20
- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 18:32) Одна...   Jan 23 2018, 15:53
|- - Arlleex   Цитата(sgs @ Jan 23 2018, 19:53) Логично ...   Jan 23 2018, 16:09
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 20:09) Втор...   Jan 24 2018, 04:50
- - @Ark   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 17:32) Добр...   Jan 23 2018, 17:57
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 09:50) С тр...   Jan 24 2018, 12:14
- - halfdoom   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 17:32) От э...   Jan 24 2018, 08:28
- - Arlleex   Цитата(halfdoom @ Jan 24 2018, 12:28) Оче...   Jan 24 2018, 12:25
|- - Myron   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 06:25) Толь...   Jan 24 2018, 12:35
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 16:25) ADE7...   Jan 24 2018, 12:37
- - Arlleex   Цитата(Myron @ Jan 24 2018, 16:35) ...и д...   Jan 24 2018, 13:08
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 17:08) У ме...   Jan 25 2018, 04:21
|- - stells   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 17:08) У ме...   Jan 25 2018, 07:20
- - vladec   ЦитатаТолько интересно (а проверить пока не на чем...   Jan 25 2018, 07:42
- - Arlleex   Все оказалось еще хуже. В моем случае сеть не испо...   Jan 25 2018, 11:49
- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 25 2018, 15:49) ... ...   Jan 26 2018, 06:01
- - wim   Цитата(Arlleex @ Jan 25 2018, 14:49) Прид...   Jan 26 2018, 11:58