реклама на сайте
подробности

 
 
> Защитный фактор тиристора I2t, с чем его едят?
wla
сообщение Jan 25 2018, 09:42
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Что физически означает "Защитный фактор тиристора I2t" и как из него можно вытащить максимальный допустимый ток тиристора при разряде конденсатора со временем разряда менее 5 миллисекунд?
Суть проблемы: есть 15мкф полипропиленовый конденсатор. Он, к сожалению, редко и неконтролируемо заряжается выше 800В. После чего пробивается BT138-800 на кз. Время разряда 100 мкс. Какой можно поставить резистор для ограничения тока, чтобы не сгорел симистор. На 18мс допустимый ток 105ампер, а на 100 микросекунд какой ток допустим?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр1
сообщение Jan 25 2018, 10:45
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(wla @ Jan 25 2018, 12:42) *
... заряжается выше 800В. После чего пробивается BT138-800 на кз. Время разряда 100 мкс. Какой можно поставить резистор для ограничения тока, чтобы не сгорел симистор.

Если поставить резистор для ограничения тока, то от пробоя симистора он не спасет, т.к. симистор пробивается от превышения напряжения на нем. Для спасения симистора необходимо ограничить максимальное напряжение на нем.

Цитата(wla @ Jan 25 2018, 12:42) *
как ... можно вытащить максимальный допустимый ток тиристора при разряде конденсатора со временем разряда менее 5 миллисекунд?

Если нужно периодически разряжать конденсатор 15 мкФ за 5 мс, то нужен резистор R=T/C, т.е. 5 мс/15 мкФ= 333,33 Ом. При этом амплитуда импульса тока всего 2,4 А. Если разряжать конденсатор током 12 А (номинальный ток симистора), то необходим резистор 68 Ом. Постоянная времени такой RC-цепи 1,02 мс. Т.е. за 1 мс конденсатор разрядится. Расчет велся на то, что конденсатор заряжается от источника с высоким выходным сопротивлением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 16:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016