реклама на сайте
подробности

 
 
> Защитный фактор тиристора I2t, с чем его едят?
wla
сообщение Jan 25 2018, 09:42
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Что физически означает "Защитный фактор тиристора I2t" и как из него можно вытащить максимальный допустимый ток тиристора при разряде конденсатора со временем разряда менее 5 миллисекунд?
Суть проблемы: есть 15мкф полипропиленовый конденсатор. Он, к сожалению, редко и неконтролируемо заряжается выше 800В. После чего пробивается BT138-800 на кз. Время разряда 100 мкс. Какой можно поставить резистор для ограничения тока, чтобы не сгорел симистор. На 18мс допустимый ток 105ампер, а на 100 микросекунд какой ток допустим?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр1
сообщение Jan 25 2018, 10:45
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(wla @ Jan 25 2018, 12:42) *
... заряжается выше 800В. После чего пробивается BT138-800 на кз. Время разряда 100 мкс. Какой можно поставить резистор для ограничения тока, чтобы не сгорел симистор.

Если поставить резистор для ограничения тока, то от пробоя симистора он не спасет, т.к. симистор пробивается от превышения напряжения на нем. Для спасения симистора необходимо ограничить максимальное напряжение на нем.

Цитата(wla @ Jan 25 2018, 12:42) *
как ... можно вытащить максимальный допустимый ток тиристора при разряде конденсатора со временем разряда менее 5 миллисекунд?

Если нужно периодически разряжать конденсатор 15 мкФ за 5 мс, то нужен резистор R=T/C, т.е. 5 мс/15 мкФ= 333,33 Ом. При этом амплитуда импульса тока всего 2,4 А. Если разряжать конденсатор током 12 А (номинальный ток симистора), то необходим резистор 68 Ом. Постоянная времени такой RC-цепи 1,02 мс. Т.е. за 1 мс конденсатор разрядится. Расчет велся на то, что конденсатор заряжается от источника с высоким выходным сопротивлением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jan 25 2018, 11:40
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Александр1 @ Jan 25 2018, 15:45) *
Если поставить резистор для ограничения тока, то от пробоя симистора он не спасет, т.к. симистор пробивается от превышения напряжения на нем. Для спасения симистора необходимо ограничить максимальное напряжение на нем.

Знаю, но после пробоя, если нет резистора, симистор сгорит. :-)

Цитата(Александр1 @ Jan 25 2018, 15:45) *
Если нужно периодически разряжать конденсатор 15 мкФ за 5 мс, то нужен резистор R=T/C, т.е. 5 мс/15 мкФ= 333,33 Ом. При этом амплитуда импульса тока всего 2,4 А. Если разряжать конденсатор током 12 А (номинальный ток симистора), то необходим резистор 68 Ом. Постоянная времени такой RC-цепи 1,02 мс. Т.е. за 1 мс конденсатор разрядится. Расчет велся на то, что конденсатор заряжается от источника с высоким выходным сопротивлением.


А если разряжать за 100мкс, то резистор нужен 100/15=6.666 Ом. логично..:-)

и тогда ток 800/6.666= 120а. Сгорит симистор?
Вопрос был в том, что для времен более 10мс в Даташите максимальный ток указан, а как быть для меньших времен? откуда брать данные?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Jan 25 2018, 12:44
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(wla @ Jan 25 2018, 14:40) *
Знаю, но после пробоя, если нет резистора, симистор сгорит. :-)

А если резистор есть, то симистор остается исправным?

Цитата(wla @ Jan 25 2018, 14:40) *
Вопрос был в том, что для времен более 10мс в Даташите максимальный ток указан, а как быть для меньших времен? откуда брать данные?

Я так понимаю, что "защитный фактор"-это есть произведение квадрата тока на время. Отсюда можно вычислить значение тока для любых длительностей импульса тока. Для 100 мкс - 670 А.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jan 25 2018, 14:32
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Александр1 @ Jan 25 2018, 17:44) *
А если резистор есть, то симистор остается исправным?

Да, если не были превышен ток, и не наступил тепловой пробой.. А Вы не знали?
Динисторы так и работают. А тиристор- это управляемый динистор, с управляемым напряжением пробоя.

Цитата(Александр1 @ Jan 25 2018, 17:44) *
Я так понимаю, что "защитный фактор"-это есть произведение квадрата тока на время. Отсюда можно вычислить значение тока для любых длительностей импульса тока. Для 100 мкс - 670 А.

Вы только что научились читать? Или меня учите? I=это ток, t-это время. Значит I2t-это произведение квадрата тока на время.
Это "прописанная" в даташите истина. Прямо формулой
670^2*100мкс=45
а вот 105^2*16.7мс=180, а это не "Отсюда можно вычислить значение тока для любых длительностей импульса тока. "
Как Вы обьясните своё "понимание"?