реклама на сайте
подробности

 
 
> Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T
сообщение Feb 9 2018, 06:56
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Доброго времени суток rolleyes.gif !
Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... 05.gif
Заранее спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LEM_LV_25_P_SP20.pdf ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
A R T
сообщение Feb 12 2018, 09:25
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Plain, спасибо Вам за помощь! Прошу прощения, но я не указал условия применения датчика в моем проекте. С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение. Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем.


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 12 2018, 10:37
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(A R T @ Feb 12 2018, 16:25) *
Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем.

В канале стоит конденсатор УВХ, вот на его зарядку и требуется ток, который естественно зависит от частоты оцифровки АЦП. Считается вручную.