Цитата(Plain @ Feb 22 2018, 00:12)

На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания.
Рисунок для трансформатора 1кВА 400/420В в режиме КЗ. Измерения при 0,1Гц как-то сделаны, он остался целым, и ведро азота сэкономили. В более мощных трансформаторах качественно все процессы аналогичны. По рисунку видно, что расчёт немного сложнее, чем I2=I1*kтр. Уверен, вы понимаете, почему эта формула не выполняется. А об остальном не нужно гадать: есть ТЗ, я готов его обсудить лично с человеком, которому интересно выполнить эту работу и получить вознаграждение. У меня нет желания вывешивать ТЗ на весь интернет, хоть в нём и нет ничего особенного.