реклама на сайте
подробности

 
 
> Расчёт схемы с 50-герцовым трансформатором
tulupov.kv
сообщение Feb 5 2018, 08:21
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 27-02-14
Пользователь №: 80 724



Необходимо рассчитать установившийся режим работы трёхфазного трансформатора на частоте на порядок ниже номинальной в режиме КЗ. Номинальная частота 50 Гц, стандартный силовой трансформатор, обмотки соединены по схеме У/Д-11.

Оплата 10 т.р.

По результатам возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в значительно большем объёме по этой теме и смежным, есть связанные задачи и вопросы. Всё удалённо.

Это не курсовая и не проверка бредовой идеи стартапера. Задача реальная, схема придумана 30 лет назад и давно применяется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
tulupov.kv
сообщение Feb 21 2018, 10:06
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 27-02-14
Пользователь №: 80 724



Повышаю оплату за расчёты до 30 000 рублей.
Почему-то интереса совсем нет. Похоже, что на форуме одни эмбеддеры, а задача из другой области.

Необходим расчёт работы трансоформатора на частотах ниже 2 Гц для приведённого рисунка (это частный случай для понимания задачи).



Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 21 2018, 10:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 21 2018, 17:12
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(tulupov.kv @ Feb 21 2018, 13:06) *
это частный случай для понимания

На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
v_shamaev
сообщение Feb 21 2018, 18:09
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 304
Регистрация: 5-07-04
Из: г. Москва
Пользователь №: 259



Цитата(Plain @ Feb 21 2018, 20:12) *
На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания.

Скорее с арбуз. Примерно 40 ватт при 2-х герцах - сердечник большой должен быть.
Насчет жидкого азота - не вполне, хотя безусловно охлаждение внешнее должно быть, не рассеять безопасно столько энергии - при показанных частотах "устоявшийся режим" предполагает существенное время жизни.


--------------------
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Feb 21 2018, 21:07
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(v_shamaev @ Feb 21 2018, 21:09) *
Скорее с арбуз. Примерно 40 ватт при 2-х герцах - сердечник большой должен быть.

Так в задаче спрашивают что будет с 50-Гц трансформатором если он подключен к 2 Гц и замкнут по выходу накоротко.
Сгорит, конечно. Но как быстро... Впрочем, это уже другой вопрос.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
v_shamaev
сообщение Feb 22 2018, 06:52
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 304
Регистрация: 5-07-04
Из: г. Москва
Пользователь №: 259



Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 00:07) *
Так в задаче спрашивают что будет с 50-Гц трансформатором если он подключен к 2 Гц и замкнут по выходу накоротко.
Сгорит, конечно. Но как быстро... Впрочем, это уже другой вопрос.

Так там из графика видно - при 2-х герцах и 24-х вольтах трансформатор уже в рабочем режиме.


--------------------
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Feb 22 2018, 14:20
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(v_shamaev @ Feb 22 2018, 09:52) *
Так там из графика видно - при 2-х герцах и 24-х вольтах трансформатор уже в рабочем режиме.

При нуле вольтах и нуле герцах он тоже в рабочем режиме. Но в задаче, кажется, не об этом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме


Reply to this topicStart new topic