Коллеги, прошу помощи

Имеется повышающий источник
трансформатор ETD44, пардон за косяк в шапке темы
- вначале две первичных по 4 витка лентой 0,3х12мм, рядом, по полкаркаса на обмотку;
- затем одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW
- затем ещё одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW
- и ещё одна вторичная 4 витка 0,35мм.
Вторичные намотаны с краевой изоляцией с каждой стороны 3мм. Обмотки содержат каждая по 4 слоя по 35 витков с межслойной изоляцией лентой 51594 из СЗЛ, по паспорту 5кВ на слой пробивное у ленты. Межслойная изоляция - 2 слоя ленты.

на входе пушпул с 30 вольт. Для упрощения выяснения причин озонирования отключены выпрямители, ОС, ШИМ-контроллер молотит с полной шириной импульса.
ВСЕ обмотки висят в воздухе, но подгружены. Высоковольтные - 200кОм, низковольтная 1кОм. Это в пересчёте на постоянный выпрямленный ток примерно 1% от номинальной нагрузки.

Перед испытанием трансформатор проверен на пробивное 4кВ между всеми обмотками. По минуте держит без утечек.

При питании 30В, частоте 100кГц наблюдается озонирование внутри трансформатора. Обмотки греются (потребляем 1.2А при 30В)
Касание вторичных обмоток крокодилом щупа заземлённого осциллографа - дуга миллииметров 10.

Щуп х100 измеряет около 2кВ на каждой обмотке на подгрузочных резисторах.

Пробовал вешать с выводов Y-конденсаторы 4,7нФ на первичную сторону - эффекта нет.

Кроме пропитки, что надо сделать?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
gte
сообщение Feb 28 2018, 22:05
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 22:03) *
Кроме пропитки, что надо сделать?

Подцепить генератор с осциллографом и посмотреть нет ли резонанса вблизи рабочей частоты.
А он есть, иначе откуда 2 кВ?

И еще. Не забывайте, что напряженность поля распределяется обратно пропорционально диэлектрической проницаемости. Т.е. напряженность в воздушном зазора выше чем твердой изоляции имеющей большую проницаемость. Если в воздухе происходит ионизация она быстро приводит к разрушению изоляции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yuri7751
сообщение Mar 1 2018, 09:20
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 177
Регистрация: 30-03-05
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786



Цитата(gte @ Mar 1 2018, 07:05) *
Не забывайте, что напряженность поля распределяется обратно пропорционально диэлектрической проницаемости. Т.е. напряженность в воздушном зазора выше чем твердой изоляции имеющей большую проницаемость.


Да! Рассуждая логически, раз генерится озон, то вы имеете: а) высокую напряжённость поля; б) в этом месте с высокой напряженностью есть воздух. Соответственно надо или снижать первое (если возможно), либо убирать воздух.
У меня когда-то давно был казус. Делал собственно озонатор для табачного дыма - нужно было на выходе 10кВ пик-ту-пик переменного, 400Вт. Частота 30кГц. Трансформатор был сделан на сердечнике UR с обмотками на разных кернах. По постоянному напряжению там и 30-40кВ выдержала бы изоляция легко. А в результате имел уверенную генерацию озона в зазоре между вторичной катушкой и сердечником. Хотя толщина изолятора была миллиметра три. Т.е. повторюсь, по постоянному там проблем никаких не могло быть. Поскольку заливка не проходила, пришлось зазор заполнить ВВ шпатлёвкой (сначала просто силиконовым компаундом для проверки - он там без воздуха не сох).
Ну и по той же причине давно не использую послойную намотку в ВВ трансформаторах. Может вам секционированную катушку заказать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Ydaloj   Озонирование в ETD49   Feb 28 2018, 19:03
- - Baser   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 21:03) Касан...   Feb 28 2018, 20:03
- - wim   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 22:03) две п...   Feb 28 2018, 20:19
- - Ydaloj   дуга не возникает на расстоянии 10мм, она поддержи...   Feb 28 2018, 20:24
|- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Mar 1 2018, 12:20) Ну и...   Mar 1 2018, 10:35
|- - khach   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 13:35) Да пон...   Mar 1 2018, 10:57
|- - gte   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 13:35) Да пон...   Mar 1 2018, 16:16
- - Oxygen Power   В паузе некуда сбрасывать накопленную энергию. Вто...   Mar 1 2018, 03:12
- - Ydaloj   Oxygen Power, демпферы есть на первичной стороне (...   Mar 1 2018, 05:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 08:42) Oxygen...   Mar 1 2018, 09:29
- - Hexel   А если сделать вот такой стак обмоток, легче не ст...   Mar 1 2018, 09:00
|- - Ydaloj   Цитата(Hexel @ Mar 1 2018, 12:00) И есть ...   Mar 1 2018, 10:15
- - khach   Каркасы обмоток с перегородками возможно спасут. h...   Mar 1 2018, 10:34
- - Ydaloj   khach, считайте что там мостовой выпрямитель на ка...   Mar 1 2018, 12:33
- - Ydaloj   gte, просто я не указал нижнюю границу питающего н...   Mar 1 2018, 16:28
- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 19:28) Ввёл з...   Mar 1 2018, 17:43
- - Alex-lab   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:28) Ввёл з...   Mar 9 2018, 08:27