реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение постоянного тока
grach41
сообщение Mar 11 2018, 18:31
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 13-05-06
Пользователь №: 17 050



Услышал разговор и озадачился.
Проблема. Имеем один источник постоянный ток и датчик тока, типа токовые клещи , например, которые меряет только половину требуемого тока. Так вот есть предложение распилить шину с током пополам вдоль и измерять ток одновременно в двух ветвях, далее шина объединяется. Кирхгоф конечно прав, но на практике…. Другой датчик взять нельзя, так как надо перестрачивать, но нет специалистов и времени не осталось.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Mar 11 2018, 19:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Если я правильно понял задачу, диапазон измерения тока у клещей вдвое меньше реального. Тогда не надо пилить шину, замените её часть на 2-3 параллельных провода одинакового сечения и длины и измерьте ток в одном из них. Затем путём умножения... И Киргхоф будет прав на практике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
grach41
сообщение Mar 12 2018, 03:13
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 13-05-06
Пользователь №: 17 050



Цитата(Herz @ Mar 11 2018, 22:43) *
Если я правильно понял задачу, диапазон измерения тока у клещей вдвое меньше реального. Тогда не надо пилить шину, замените её часть на 2-3 параллельных провода одинакового сечения и длины и измерьте ток в одном из них. Затем путём умножения... И Киргхоф будет прав на практике.


Да. нужна конкретная величина. В датчике-измерителе проблем нет. Делаем сами и давно. Сделать совсем одинаковые ветки невозможно и одним датчиком не обойтись хотят ставить 2 далее сумматор и результат. Просто как то не привычно.

Сообщение отредактировал grach41 - Mar 12 2018, 12:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Mar 12 2018, 08:13
Сообщение #4


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (grach41 @ Mar 12 2018, 11:13) *
Сделать совсем одинаковые ветки невозможно

Совершенно верно, но какя погрешность для вас допустима? Может быть механическая погрешность изготовления двух одинаковых ветвей будет меньше требуемой метрологической погрешности.


QUOTE (grach41 @ Mar 12 2018, 02:31) *
Проблема.

А почему нельзя выбрать подходящий датчик тока?


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
grach41
сообщение Mar 12 2018, 13:29
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 13-05-06
Пользователь №: 17 050



Датчик это просто трансформатор тока. Делаем сами. Это телеметрия, тарируем при изготовлении, погрешность, я не задумывался. Это отлаженная конструкция с максимальным измеряемы током до 50А установлен на медной шине D12мм. Надо больше. Меня просто останавливает то что, как бы параллельно соединённые АМПЕРМЕТРЫ. Непривычно. Вообще Практика это крематорий идей. Так что надо пробовать. Ждём датчики. Бум пробовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Mar 12 2018, 14:02
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(grach41 @ Mar 12 2018, 16:29) *
Датчик это просто трансформатор тока. Делаем сами. Это телеметрия, тарируем при изготовлении, погрешность, я не задумывался.

50 Ампер - уже понятнее.
А вот трансформатор тока для измерения постоянного тока...
Это что-то или не так написано или я неверно понял задачу.