реклама на сайте
подробности

 
 
> Автоматика, Управление и автоматизация
Urich
сообщение Mar 14 2018, 14:48
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 14-03-18
Пользователь №: 102 367



Есть 2 реле,( можно добавить еще)
Вопрос: при включении реле 1 реле 2 должно включиться и выключиться с длительностью не более 1 сек, при выключении реле 1, реле 2 должно включиться и выключиться с длительностью не более 1 сек.
Или так при подаче 1 на выходе должен пройти 1 импульс, при переключении на 0, на выходе должен пройти такой же импульс.
Всю голову сломал ни как не получается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Mar 14 2018, 17:46
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



ТЗ не описывает, что должна выдать схема, если первое реле переключается чаще, чем требуемая длительность импульса.

Если импульс должен продлеваться, то задачу решит любой одновибратор типа 74HC123 или 74HC4538 (xx123, xx4538) — мощность сигнала соответственно ограничить и подать на оба входа через диффцепи.