реклама на сайте
подробности

 
 
> Модем глушит MeanWell-овский источник, При работе GSM модема отключается блок питания
insasch
сообщение Mar 22 2018, 13:22
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 22-03-18
Пользователь №: 102 553



Нарисовалась интересная проблемка. В силовом питающем устройстве GSM модем расположен рядом с блоком питания MDR-40-12 (12В, 40Вт). Питается модем от него.
При работе модема на передачу излучением антенны питатель выводится в режим аварийного отключения по перенапряжению (+17В!).
По схемотехнике: источник - классический обратноход на NCP1200D6, стабилизация напряжения и ограничение тока- на сдвоенном ОУ с опорой +2.5В AP4310.
Почему-то глючит этот операционник. При возрастании выходного напряжения более 12В, потенциал делителя на инвертирующем входе переваливает опорный уровень +2.5В и доходит до 3...3,5В.
Выход(pin 1) при этом должен наглухо обнулиться(режим компаратора), но этого не происходит, операционник выдает пачки импульсов, еще больше раскачивая ШИМ по обратной связи через оптрон до срабатывания защиты по перенапряжению.
Кольцевая экранировка блока питания не помогает. Металлическая коробка не устраивает, нужен доступ к клеммам + вентиляция.
Какова причина такого поведения ОУ? Какие могут быть предложены варианты доработок, кроме замены блока питания?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
insasch
сообщение Mar 23 2018, 06:33
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 22-03-18
Пользователь №: 102 553



Ящик - металлический, антенна модема в 5 см снизу от блока питания. При работе модема на 1800 МГц-нормально, при 900 Мгц - озвученная проблема. Отключение случайное. В штатном состоянии -1...2 раза в неделю, при приближении антенны непосредственно к БП, практически, регулярно в момент опроса (для 900 МГц станций).
Наружная антенна - отпадает. Перенос/удаление блоков на 20-30 см возможен, но учитывая наличие проводников и металлического корпуса, 100% результата, считаю, не даст.
Другие БП(2 шт. -бытовые адаптеры от аппаратуры) работают. Пульсации тоже есть, но не столь значительные с просадкой выхода, а не с разгоном.
Есть н-количество изделий, доработка схемотехники блоков питания - как крайний вариант, очень нежелательный.
Лично я склоняюсь к тому, что дело именно в кривой (чувствительной к радиоизлучению) микросхеме AP4310. Другие меанвеллы - другая схемотехника, конструкция, поэтому и работают.
Замена типа микросхемы=замена источника питания.





Временное решение - дополнительная нагрузка 0,5А(резистор).
Отключений при этом нет, но общая тенденция к разгону остается, просто до порога защиты (17В) не дотягивает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- insasch   Модем глушит MeanWell-овский источник   Mar 22 2018, 13:22
- - ViKo   Фильм "Матрица" помните? Там такое было....   Mar 22 2018, 13:50
- - Aner   У модема антенна и цепи его питания разведены, под...   Mar 22 2018, 14:16
- - twix   Как вариант предлагаю провести тесты: 1. Запитать ...   Mar 22 2018, 14:26
- - dac   рядом это как 1см или 10см, это все раядом? только...   Mar 22 2018, 14:26
|- - saab   Цитата(dac @ Mar 22 2018, 23:26) рядом эт...   Mar 22 2018, 20:24
- - MikeSchir   А источник то исправен? На картинке в интервале бе...   Mar 23 2018, 06:42
|- - insasch   Цитата(MikeSchir @ Mar 23 2018, 09:42) А ...   Mar 23 2018, 13:05
|- - MikeSchir   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 16:05) Спло...   Mar 24 2018, 20:44
|- - insasch   Цитата(MikeSchir @ Mar 24 2018, 23:44) Че...   Mar 26 2018, 06:00
- - perfect   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 08:33) Заме...   Mar 23 2018, 07:44
|- - insasch   Цитата(perfect @ Mar 23 2018, 10:44) Что...   Mar 23 2018, 09:40
- - ikm   А почему у вас антенна в металлическом ящике, это ...   Mar 23 2018, 07:53
- - dac   для интереса попробуйте повертеть антенну, но это ...   Mar 23 2018, 08:53
- - insasch   Поворот, удаление антенны, экранировка - это все в...   Mar 23 2018, 09:22
|- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:22) Меня...   Mar 23 2018, 09:41
- - ikm   Это не полумеры, это комплекс действий, которые на...   Mar 23 2018, 09:24
|- - insasch   Цитата(ikm @ Mar 23 2018, 12:24) Это не п...   Mar 23 2018, 09:52
|- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:52) а по...   Mar 23 2018, 09:56
|- - ikm   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:48) Изме...   Mar 23 2018, 10:03
- - Aner   Очередная проблема отсутствия компетенции. При так...   Mar 23 2018, 10:05
- - insasch   Цитата(Aner @ Mar 23 2018, 13:05) Очередн...   Mar 23 2018, 11:11
- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 14:11) Это ...   Mar 23 2018, 11:15
- - Baser   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 13:11) Цита...   Mar 23 2018, 11:32