Цитата(dac @ Mar 27 2018, 15:41)

схему бы, что бы гаданием не заниматься.
но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.
Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.
упражнение выполнено.
действительно, подключен подтягивающий резистор..
А 1Мом не отразятся на стабильности работы attiny? будет подключен счётчик воды "сухой контакт". провода у него 50см, можно укоротить.
Спасибо!