реклама на сайте
подробности

 
 
> Глупый вопрос про Setup and Hold
STAR_IK
сообщение May 16 2018, 10:19
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 136
Регистрация: 10-04-09
Из: Омск
Пользователь №: 47 461



Запутался в основах. Разбираюсь с setup and hold. Очевидно, что защелкивание данных по клоку должно производиться в момент времени, когда данные уже установились.
В этом примитивном примере входные данные устанавливаются по фронту, а защелкиваются и обрабатываются по спаду. Проблем никаких нет.
Код
always @ (posedge clk)
  begin
    in <= in + 8'd1;
  end

always @ (negedge clk)
  begin
    out <= in « 3;
  end

Но внезапно стало непонятно, а почему не возникает проблем с setup and hold в конструкции ниже? Здесь все выполняется по фронту. В один момент времени в регистр in записываются данные, и считываются из него
Код
always @ (posedge clk)
  begin
    in <= in + 8'd1;
    out <= in « 3;
  end

Прошу люто тапками не кидаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
one_eight_seven
сообщение May 17 2018, 07:02
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 916
Регистрация: 3-10-08
Из: Москва
Пользователь №: 40 664



В каком смысле "не работает"?

То, что вы описали и то, что нарисовали - это разные вещи.

Вы нарисовали:
Код
always @ (posedge clk)
  begin
    in <= in + 8'd1;
    temp <= in + 8'd1;
  end

always @ (posedge clk)  // negedge сменил на posedge
  begin
    out <= temp « 3;
  end


И второй комбинаторный "прямоугольник" - это не in << 3, а temp <<3

Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 17 2018, 07:04