реклама на сайте
подробности

 
 
> Как измерить изменение сопротивления
Yur4uk
сообщение May 21 2018, 06:40
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 30-04-09
Из: Украина
Пользователь №: 48 494



Добрый день!
Нужно отслеживать изменение сопротивления.
Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется.
Схема должна потреблять не больше 1мкА.
Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
MegaVolt
сообщение May 21 2018, 06:59
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 3-01-05
Из: Минск
Пользователь №: 1 783



Цитата(Yur4uk @ May 21 2018, 09:40) *
Добрый день!
Нужно отслеживать изменение сопротивления.
Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется.
Схема должна потреблять не больше 1мкА.
Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать.
Нехилая задача. Это если все отведённые 1мкА загнать в резистор то на нём будет падать 100мкВ. Их нужно усилить и пропустить через компаратор. Т.е. часть тока нужно отдать. Итого имеем: нужно сделать компаратор (возможно с устилителем) который будет ловить превышение этих самых 20-50мкВ.
Это если мы делаем непрерывную схему.

Если же мы делаем импульсную работающую раз в минуту/час/... то можно уложиться в среднее потребление не выше заданного на каком нибудь микроконтроллере на пару ножек.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yur4uk
сообщение May 21 2018, 07:13
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 30-04-09
Из: Украина
Пользователь №: 48 494



Цитата(MegaVolt @ May 21 2018, 08:59) *
Нехилая задача. Это если все отведённые 1мкА загнать в резистор то на нём будет падать 100мкВ. Их нужно усилить и пропустить через компаратор. Т.е. часть тока нужно отдать. Итого имеем: нужно сделать компаратор (возможно с устилителем) который будет ловить превышение этих самых 20-50мкВ.
Это если мы делаем непрерывную схему.

Если же мы делаем импульсную работающую раз в минуту/час/... то можно уложиться в среднее потребление не выше заданного на каком нибудь микроконтроллере на пару ножек.


Изначально планировалось что схема будет работать постоянно. Если делать в импульсном режиме, то нужно измерять раз в 200-500 мс.