реклама на сайте
подробности

 
 
> Корректор Active Bridge PFC для 3-х фазной сети, Помогите разобраться с принципом
Hexel
сообщение May 10 2018, 06:10
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 13-03-12
Из: Украина
Пользователь №: 70 785



Добрый день!

Помогите разобраться в алгоритме работы корректора для 3-х фазной сети с активным мостом. Я уже какое-то время вывожу диаграммы, читаю интернет, но все равно не могу разобраться в некоторых вопросах. Например топология
Прикрепленное изображение

Для выдерживания коэф. мощности например 0,98, ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)? Без подключения нейтрали такое возможно?
Какой формы будут напряжения относительно общего провода по приведенной схеме?
Может быть есть готовая статья с описанием такого алгоритма / формы токов и напряжений?
Пока что у меня нет конкретного понимания, как будут измеряться напряжения фаз при работе транзисторов (без прямого пути к общему проводу).
Скажу сразу что проект больше образовательный, но применяться будет в реальном преобразователе на 30кВт. Пусть, Uвх = 380В+-10%. Каждый каскад корректора будет как минимум из двух фаз (дросселей), управление чисто программное, готовый чип не требуется. Я не надеюсь, что такой чип существует. Прототип буду собирать на небольшую мощность, все же детали дорогие.


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Hexel
сообщение May 22 2018, 09:10
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 13-03-12
Из: Украина
Пользователь №: 70 785



somebody111
Согласен, но такая теория в равной мере относится и к однофазному. Меня интересует более подробно сам процесс преобразования.
Наиболее понятно он описан в ссылке от MegaVolt, где принимается, что в каждый момент времени напряжение одной из фаз равно нулю, т. к. имеет наименьший потенциал. Конечно, это справедливо только в случае постоянного (непрерывного) входного тока. Такой ток как раз и обеспечивается корректором мощности, так что тут все сходится.
Гораздо более интересный вопрос, как это реализуется. Вот например форма фазных напряжений, которые "видит" схема управления, подключенная к общему проводу, минусу моста.
Прикрепленное изображение

И самое интересное. Если к каждой фазе применить алгоритм, описанный somebody111, получу ли я синусный ток в каждой из них?


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Hexel   Корректор Active Bridge PFC для 3-х фазной сети   May 10 2018, 06:10
- - MegaVolt   Цитата(Hexel @ May 10 2018, 09:10) ток ка...   May 10 2018, 07:37
- - MikeSchir   Цитата(Hexel @ May 10 2018, 10:10) Добрый...   May 10 2018, 08:10
- - Plain   Цитата(Hexel @ May 10 2018, 09:10) проект...   May 10 2018, 09:00
- - нищеброд   Цитата(Hexel @ May 10 2018, 10:10) Для вы...   May 10 2018, 21:15
- - Hexel   нищеброд Ну да, очевидное решение. а как в LTSpice...   May 11 2018, 05:47
|- - нищеброд   Цитата(Hexel @ May 11 2018, 09:47) Ну да,...   May 11 2018, 08:01
||- - wla   Цитата(нищеброд @ May 11 2018, 13:01) 1. ...   May 11 2018, 12:25
||- - нищеброд   Цитата(wla @ May 11 2018, 16:25) А вот с ...   May 11 2018, 13:27
|- - Plain   Цитата(Hexel @ May 11 2018, 08:47) очевид...   May 12 2018, 12:00
- - perfect   Цитата(нищеброд @ May 11 2018, 00:15) Есл...   May 11 2018, 06:19
- - Hexel   можно поступить проще - 5% THD скидывать в сеть со...   May 11 2018, 07:20
- - somebody111   3ф. активный выпрямитель - это инвертор тока. Он ф...   May 20 2018, 18:25
- - somebody111   В приложении описание. Делал 200кВт - работает.Ест...   May 22 2018, 10:01